[1] MTD impianto elettrico BAR

Messaggioda Foto Utentemarco83pt » 6 feb 2013, 18:59

Buonasera a tutti... avrei un quesito da porvi:
Ho effettuato un progetto di un impianto elettrico di un BAR. Riassumendo, a valle del contatore ENEL avevo ipotizzato un MTD ritardato; dopo di che a valle del montante, sul quadro generale avevo inserito per ogni linea (luce e forza motrice) un MTD da 30mA.

Dopo ripetute controversie anche economiche con il committente mi è stato chiesto di eliminare ogni MTD a valle, ed usare solo MT. L'unico MTD rinamente è quello nel locale contatore (che a questo punto diventa 30mA non ritardato).

Normativamente parlando è sempre corretto? Anche se perdo, purtroppo, di selettività.

Scusate per la domanda, forse banale, ma sono alle prime armi.

Grazie per le risposte. Marco
Avatar utente
Foto Utentemarco83pt
25 4
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 18 ago 2009, 21:47

0
voti

[2] Re: MTD impianto elettrico BAR

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 6 feb 2013, 21:32

trovo la soluzione assurda a livello pratico.
Così facendo un guasto di isolamento od un contatto diretto spegnerebbe l' intera attività commerciale.
Sinceramente cercherei di far capire i problemi che una scelta simile potrebbe comportare.
Domanda? sicuro che non ci sia l' obbligo di progetto da parte di un professionista?
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[3] Re: MTD impianto elettrico BAR

Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 feb 2013, 22:24

Foto Utentemarco83pt ha scritto:sul quadro generale avevo inserito per ogni linea (luce e forza motrice) un MTD da 30mA.

Beh, questo va bene se il bar è piccolino, se invece si tratta di 10 circuiti luci e 20 circuiti prese, il sezionamento potrebbe essere "eccessivo" per le tasche del committente, in questo caso si potevano suddividere le varie utenze per gruppi.

marco83pt ha scritto:Dopo ripetute controversie anche economiche con il committente mi è stato chiesto di eliminare ogni MTD a valle, ed usare solo MT

Da quando è il committente che indica la strada da seguire? Ripeto, si può concordare e trovare un compromesso tra funzionalità ed economia dell'impianto, ma da li a mettere un intero bar, sotto unico differenziale da 30 mA, ce ne passa!
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[4] Re: MTD impianto elettrico BAR

Messaggioda Foto Utentemarco83pt » 7 feb 2013, 0:54

Prima di tutto vorrei ringraziarvi per le risposte...
... l'impianto lo sto progettando io (e sono alle prime armi)! Purtroppo, e vi ripeto purtroppo, i problemi che avete mensionato li conosco benissimo, e li ho sottolineati più di una volta al committente stesso... purtroppo però non sono stati accettati.

Avrei una soluzione intermedia, ovvero montare i differenziali solo sulle forze motrici (prese 10 e 16 A); purtroppo però questa soluzione non permette la selettività con il MTD posto a monte (inizio impianto).

Quindi, in conclusione, vorrei sapere se da norma teorica (ma con tutti gli svantaggi a livello pratico) è blausibile la soluzione con un unico MTD a inizio impianto e MTD su circuiti prese (senza selettività). Purtroppo suona Malissimo alle orecchie una soluzione del genere!!!

A titolo informativo, la fornitura è su 15kW trifase.

Grazie ancora, Marco.
Avatar utente
Foto Utentemarco83pt
25 4
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 18 ago 2009, 21:47

0
voti

[5] Re: MTD impianto elettrico BAR

Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 feb 2013, 1:01

marco83pt ha scritto:Quindi, in conclusione, vorrei sapere se da norma teorica [..]

In qualità di progettista iscritto all'albo quale tu sei (o dovresti essere), più che alla norma teorica credo sia bene che tu faccia affidamento e riferimento alla norma tecnica.

L'ultima edizione della 64-8, non ammette differenziali da 30 mA posti in cascata, specialmente se il primo è utilizzato come "generale". La stessa norma, sottolinea che se un interruttore generale, ingloba la protezione differenziale, questa deve essere selettiva rispetto agli altri differenziali posti a valle.

marco83pt ha scritto:A titolo informativo, la fornitura è su 15kW trifase.

Fai un impianto trifase con potenza impegnata da 15 kW, proteggilo con un differenziale unico a monte da 30 mA e poi posta lo schema ed una foto direttamente in questa discussione :ok:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[6] Re: MTD impianto elettrico BAR

Messaggioda Foto Utentemarco83pt » 7 feb 2013, 1:06

Grazie per la risposta... la 64-8v3 era come l'avevo intesa io... dovrò nuovamente litigare con i committente allora.
Gli dovrò imporre la soluzione con un differenziale selettivo a monte di tutto
(nel progetto originario era un 0.1 A)...

Per gli altri vedrò di modificare lo schema cercando di ragruppare quello che si può fare.

A questo punto però alcune utenze (macchina caffè/forno) sarebbero protette solo dal differenziale a monte (da 0.1A)... Anche se tale valore di corrente differenziale è coordinato con la resistenza di terra a livello normativo è corretto?

Grazie di tutto.
Avatar utente
Foto Utentemarco83pt
25 4
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 18 ago 2009, 21:47

0
voti

[7] Re: MTD impianto elettrico BAR

Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 feb 2013, 1:16

Foto Utentemarco83pt ha scritto:la 64-8v3

Puoi fare riferimento alla 64-8 7^ edizione (tra poco in V1), la V3 è stata l'ultima variante della passata 6^ edizione della norma.

marco83pt ha scritto:alcune utenze (macchina caffè/forno) sarebbero protette solo dal differenziale a monte (da 0.1A)... Anche se tale valore di corrente differenziale è coordinato con la resistenza di terra a livello normativo è corretto?

Un bar è un luogo di lavoro, ora non vorrei ricordare male, ma le prese a spina fino a 32 A, vanno protette con differenziali aventi IΔn non superiore a 30 mA.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[8] Re: MTD impianto elettrico BAR

Messaggioda Foto Utentemarco83pt » 7 feb 2013, 1:20

Posso quindi verificare tutto sulla 64-8v7 (è del 2012)?
Avatar utente
Foto Utentemarco83pt
25 4
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 18 ago 2009, 21:47

0
voti

[9] Re: MTD impianto elettrico BAR

Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 feb 2013, 1:22

marco83pt ha scritto:Posso quindi verificare tutto sulla 64-8v7 (è del 2012)?

Non V7, sarebbe troppo :mrgreen: , semplicemente 7^ edizione, entrata in vigore lo scorso 1° Settembre.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[10] Re: MTD impianto elettrico BAR

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 7 feb 2013, 1:24

Mi hai anticipato Foto Utenteattilio :D :D :D pensa se oltre alle varie edizioni arrivassimo pure all V7 :mrgreen:
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 99 ospiti