Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Fase e neutro entrambi blu

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[31] Re: Fase e neutro entrambi blu

Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 feb 2013, 1:40

Foto UtenteMassimoB ha scritto:salvo inpianti (non circuiti)

Ah, visto! Avevo una convinzione errata, forse per una lettura superifiale del paragrafo in questione, ero convinto che nel caso di quadri con alimentazione (ingresso) 3P+T, all'interno di struttura con neutro comunque distribuito, un eventuale alimentazione verso un motore elettrico, dal suddetto quadro, si sarebbe potuta fare in caso di forza maggiore, con un cavo multipolare marrone, nero, blu + PE.

L'esempio però non è molto calzante, in questo caso infatti sconfiniamo nella EN 60204-1 e siccome è da un po' che non la sfoglio, rischio di spararle grosse :mrgreen:

Comunque grazie per avermi segnalato questo retaggio.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[32] Re: Fase e neutro entrambi blu

Messaggioda Foto Utente6367 » 8 feb 2013, 10:26

Il problema il più delle volte legato a cordine di sezione inferiore ai 6 mm² e soprattutto ad installazioni fatte almeno venticinque anni fa o oltre, per lo più in ambito residenziale e spesso ad opera di praticoni.


C'è anche il problema degli impianti senza neutro, che un giorno possono diventare impianti con neutro.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[33] Re: Fase e neutro entrambi blu

Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 11 mar 2013, 14:46

Mi trovo a lavorare su un impianto con alimentazione 220 V 3p+T però dal quadro elettrico interno alle utenze il buon elettricista ha pensato bene di fare le linee con il BLU per un futuro cambio di corrente.
Cosa posso fare per adeguare ? Può bastare segnalarlo sul quadro?
Avatar utente
Foto Utentefedegrotta
0 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 102
Iscritto il: 26 mar 2011, 10:42

0
voti

[34] Re: Fase e neutro entrambi blu

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 12 mar 2013, 21:05

fedegrotta ha scritto:il buon elettricista ha pensato bene di fare le linee con il BLU per un futuro cambio di corrente.

Semmai l'installatore ha utilizzato il conduttore blu come fase perché non essendoci presente il conduttore di neutro è consentito utilizzarlo, ma alla fin dei conti non è stata un'idea grandiosa.....è così difficile utilizzare tutti i colori dell'arcobaleno per le fasi senza il blu ed il giallo/verde? :D

fedegrotta ha scritto:Può bastare segnalarlo sul quadro?

Assolutamente no, se nell'impianto verrà distribuito il conduttore di neutro per esempio cambio di tensione da 230V trifase a 400V trifase, l'impianto non può essere definito a regola d'arte e dovrà essere installato un'ulteriore conduttore per la fase e utilizzare il blu per il neutro.

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti