0
voti
esiste anche quello gewiss con contatto 16A e corrente nominale 32A per contratti da 6 kW che dovrebbe funzionare meglio, nel senso, ABB ti sgancia mentre quello gewiss stacca e può riattaccare in autonomia la linea non prioritaria
0
voti
da quanto tempo l'hai installato?
0
voti
Salve a tutti.
Mi permetto di intromettermi nella discussione perché non mi ritornano alcuni collegamenti dello schema proposto da Electro.
Probabilmente deriva tutto da una mia lacuna sul funzionamento dei contattori.
Lo schema di funzionamento del componente ABB LSS1/2, come da catalogo, mostra che dai morsetti 12 e 14 la tensione distribuita è quella di fase.
Nello schema proposto invece, ai capi della bobina del circuito di comando del contattore, vengono a trovarsi la tensione di Fase in uscita dai morsetti 12 e 14 e la tensione di neutro.
E’ corretto alimentare una bobina di un contattore in questo modo?
Non dovrebbe essere collegata ad un unico circuito (o quello di fase o quello di neutro)?
Vi ringrazio dell’attenzione
Mi permetto di intromettermi nella discussione perché non mi ritornano alcuni collegamenti dello schema proposto da Electro.
Probabilmente deriva tutto da una mia lacuna sul funzionamento dei contattori.
Lo schema di funzionamento del componente ABB LSS1/2, come da catalogo, mostra che dai morsetti 12 e 14 la tensione distribuita è quella di fase.
Nello schema proposto invece, ai capi della bobina del circuito di comando del contattore, vengono a trovarsi la tensione di Fase in uscita dai morsetti 12 e 14 e la tensione di neutro.
E’ corretto alimentare una bobina di un contattore in questo modo?
Non dovrebbe essere collegata ad un unico circuito (o quello di fase o quello di neutro)?
Vi ringrazio dell’attenzione
0
voti
Circuito di fase
circuito di neutro
mi arrendo

MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
Perdono mi sono espresso male.
Detto in soldoni quello che vorrei sapere è se la bobina del teleruttore ha due morsetti, questi devono essere connessi entrambi al conduttore di fase oppure si può connetterne uno al conduttore di fase ed uno al conduttore di neutro ?
Grazie
Detto in soldoni quello che vorrei sapere è se la bobina del teleruttore ha due morsetti, questi devono essere connessi entrambi al conduttore di fase oppure si può connetterne uno al conduttore di fase ed uno al conduttore di neutro ?
Grazie
0
voti
La notte porta consiglio !!!
Dopo aver scritto l'ultimo post ho capito dove sbagliavo il mio ragionamento.
Lo schema proposto è assolutamente corretto.
Buon finesettimana
Dopo aver scritto l'ultimo post ho capito dove sbagliavo il mio ragionamento.
Lo schema proposto è assolutamente corretto.
Buon finesettimana
0
voti
Prendo spunto dal mio omonimo Electro, io ho un modulo "interruttore controllo carichi - Abb LSS-1/2" , che ho acquisisto solo di recvente, ottimo, affidabilissimo, può garantire correnti fino a 90A.
E' senza display, pazienza, ma almeno è come un contattore, molto più affidabile di un altro come gestione controllo carichi, che monta microrelais da elettronica come contatto di scambio, l'inserzione di corrente generale è adottata entro il dispositivo come gli altri, occupa 5,5 moduli din.
ottimo...
E' senza display, pazienza, ma almeno è come un contattore, molto più affidabile di un altro come gestione controllo carichi, che monta microrelais da elettronica come contatto di scambio, l'inserzione di corrente generale è adottata entro il dispositivo come gli altri, occupa 5,5 moduli din.
ottimo...
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 61 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)