Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Linea luci con teleruttore e crepuscolare

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Linea luci con teleruttore e crepuscolare

Messaggioda Foto Utenteluchino » 8 feb 2013, 22:17

Salve amici del forum
vorrei porvi una domanda in merito all'utilizzo di teleruttori e temporizzatore per una linea luce condominiale.
Facciamo il caso che le luci del giardino siano alimentate su due fasi comandate da un crepuscolare, ora vorrei sapere se devo utilizzare per forza due teleruttori per ogni fase (in moda da non bruciare il crepuscolare) oppure in commercio esistono dei crepuscolari che sopportano amperaggi (correnti: è meglio ;-)) di un certo livello e quindi non andare ad utilizzare i due teleruttori. E se è possibile avere entrambi i casi quale soluzione è la migliore...
Aggiungo che parliamo di una quindicina di plafoniere per fase...ed inoltre che sono previste comunque a monte della linea nel quadro interruttori magnetotermici differenziali che proteggono le linee!

Nel caso tutte le luci siano alimentate da una sola fase? non cambia nulla? vado a utilizzare un solo teleruttore ed un crepuscolare o solo il crepuscolare?
grazie mille ;)
Ultima modifica di Foto Utenteluchino il 8 feb 2013, 22:22, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utenteluchino
0 3
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 14 ott 2011, 23:28

0
voti

[2] Re: Linea luci con teleruttore e crepuscolare

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 feb 2013, 22:22

Cosa intendi per
correnti di un certo livello
?

Poi il resto sinceramente non l' ho capito (scusa Foto Utenteattilio ma questa volta ho letto lentamente ma non ho capito comunque :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ) (((che sia l' età che avanza a rendermi un po' rinco?)))
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[3] Re: Linea luci con teleruttore e crepuscolare

Messaggioda Foto Utenteluchino » 8 feb 2013, 22:24

si scusa per quel un certo livello...ho aggiunto ke per ogni fase sono alimentate una quindicina di plafoniere..
insomma quello che vorrei sapere è se devo per forza inserire teleruttori per ogni linea luce con crepuscolare...tutto qui...
sapendo che comunque a monte nel quadro generale esiste un interruttore magnetermico differenziale che protegge le lineee...
Avatar utente
Foto Utenteluchino
0 3
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 14 ott 2011, 23:28

1
voti

[4] Re: Linea luci con teleruttore e crepuscolare

Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 feb 2013, 22:26

Stavo rispondendo anch'io, poi ho visto la notifica e mi sono fermato. Tra l'altro neanche io ho capito nulla del problema ;-)

Per quel poco che ho capito, il crepuscolare in questione è bene che interrompa le bobine di tanti teleruttori quanti è il caso di inserirne per il comando delle plafoniere installate. Indipendentemente che queste siano collegate su una o su più fasi.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[5] Re: Linea luci con teleruttore e crepuscolare

Messaggioda Foto Utenteluchino » 8 feb 2013, 22:32

sinceramente sono io che forse sono un po in confusione con il discorso teleruttore...

cioè il teleruttore serve a proteggere il crepuscolare?
precisamente che funzione ha?
in una linea luce va inserito obbligatoriamente o non è necessario?
A monte della linea luce come già ho detto è comunque previsto un int. magn. term. diff....
Ultima modifica di Foto Utenteluchino il 8 feb 2013, 22:33, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utenteluchino
0 3
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 14 ott 2011, 23:28

0
voti

[6] Re: Linea luci con teleruttore e crepuscolare

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 feb 2013, 22:32

15 plafoniere di che tipo?

Esistono crepuscolari per carichi da 16A per esempio della finder e con per esempio 15 plafoniere da 58W ci stai dentro alla grande.

Ps.

Foto Utenteattilio per fortuna questa volta attesti che non sono ancora rinco :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (almeno in questo caso :mrgreen: )
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[7] Re: Linea luci con teleruttore e crepuscolare

Messaggioda Foto Utenteluchino » 8 feb 2013, 22:33

plafoniere a risparmio energetico, guarda per sicurezza facciamo max 40w...
quindi come dici questi teleruttori posso non utilizzarli se prevedo crepuscolare da 16?
Ultima modifica di Foto Utenteluchino il 8 feb 2013, 22:36, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utenteluchino
0 3
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 14 ott 2011, 23:28

0
voti

[8] Re: Linea luci con teleruttore e crepuscolare

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 feb 2013, 22:35

Allora il teleruttore (per farla breve) non ti serve
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[9] Re: Linea luci con teleruttore e crepuscolare

Messaggioda Foto Utenteluchino » 8 feb 2013, 22:38

grazie ragazzi davvero ;)
solo una cosa, scusate se insisto posso avere una risposta a questi quesiti? l'ho sempre odiato sto teleruttore...

il teleruttore serve a proteggere il crepuscolare?
precisamente che funzione ha?
in una linea luce va inserito obbligatoriamente o non è necessario?
Avatar utente
Foto Utenteluchino
0 3
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 14 ott 2011, 23:28

0
voti

[10] Re: Linea luci con teleruttore e crepuscolare

Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 feb 2013, 22:40

Il teleruttore (contattore) non protegge un bel nulla, si tratta di un dispositivo di manovra on/off.

Come detto, il contatto del crepuscolare ha una sua portata nominale in amper, tuttavia se si vogliono separare le accensioni, o dividere le stesse su più fasi, il contatto del crepuscolare è meglio destinarlo al solo comando delle bobine dei contattori.
I contattori a loro volta, avranno a monte uno o più interruttori automatici a protezione della/e conduttura/e.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea