[31] Re: Misura R terra

Messaggioda Foto UtenteLucav » 6 feb 2013, 18:52

si, ma anche meno di 500 metri...
usi qualche mA, puoi ridurre...
Avatar utente
Foto UtenteLucav
35 1 1
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 27 mar 2012, 21:55

0
voti

[32] Re: Misura R terra

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 7 feb 2013, 18:03

Che faccio farto da circa 300mt??
Ma l'apparecchio lo devo alimentare o funziona solo con le batterie anche per questo tipo di verifiche?
Grazie per la consulenza
:ok:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[33] Re: Misura R terra

Messaggioda Foto UtenteLucav » 8 feb 2013, 11:45

L'apparecchio funziona a batterie.
Avatar utente
Foto UtenteLucav
35 1 1
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 27 mar 2012, 21:55

0
voti

[34] Re: Misura R terra

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 8 feb 2013, 11:47

:ok:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[35] Re: Misura R terra

Messaggioda Foto Utentezullo » 11 feb 2013, 12:44

Non conosco la zona, ma un problema che si verifica dalle mie parti (Verona) è trovare il terreno adeguato epr fare le misure, che abbia cioè unpotere dispersivo adeguato. A volte devo mettere 4 puntazze sull'amperometrico..
Avatar utente
Foto Utentezullo
80 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 333
Iscritto il: 5 ago 2008, 20:47
Località: Verona

0
voti

[36] Re: Misura R terra

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 11 feb 2013, 13:28

Speriamo di no, il terreno è il classico agricolo !!!!!!!!
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[37] Re: Misura R terra

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 11 feb 2013, 14:03

e poi se utilizzi lo strumento che ti eroga pochi mA non devi piantare tante puntazze per il dispersore di corrente, è sufficiente quella in dotazione di 30 cm.
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[38] Re: Misura R terra

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 11 feb 2013, 15:45

Nessuno mi ha risposto per la cifra che si potrebbe chiedere per un impianto con cabina mt/bt da quasi 1000kva e un'estensione della terra con diagonale da 100 e passa metri, volevo solo un'indicazione
100 / 1000 / 10.000 ???????????
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[39] Re: Misura R terra

Messaggioda Foto Utentezullo » 11 feb 2013, 15:47

per la sola misura del valore di terra?
Avatar utente
Foto Utentezullo
80 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 333
Iscritto il: 5 ago 2008, 20:47
Località: Verona

0
voti

[40] Re: Misura R terra

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 11 feb 2013, 16:08

si
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6