Mah! Se prende fuoco la cabina di trasformazione puoi effettuare lo stesso la manovra sulla cabina primaria, anzi direi che è preferibile perché l'intervento anche intempestivo o per errore del pulsante di sgancio della cabina mette fuori servizio un circuito di sicurezza. Se proprio vuoi mettere questo pulsante, ti consiglio si mettere un cartello: ad utilizzo esclusivo dei VVF e specificare nel piano di emergenza che è da utilizzare solo in caso di incendio in cabina.
Non ho capito invece cosa intendi per: "non ho un vero e proprio interruttore generale BT". Io avevo capito che hai due interruttori BT a valle del trafo, uno per il capannone e uno per la stazione pressurizzazione antincendio; non serve un interruttore generale, basta far intervenire quello del capannone; ovviamente non ci devono essere altri circuiti in tensione all'interno, altrimenti vanno sganciati anche quelli.
due interruttori sotto un trafo
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
Mike ha scritto:Mah! Se prende fuoco la cabina di trasformazione puoi effettuare lo stesso la manovra sulla cabina primaria, anzi direi che è preferibile perché l'intervento anche intempestivo o per errore del pulsante di sgancio della cabina mette fuori servizio un circuito di sicurezza. Se proprio vuoi mettere questo pulsante, ti consiglio si mettere un cartello: ad utilizzo esclusivo dei VVF e specificare nel piano di emergenza che è da utilizzare solo in caso di incendio in cabina.
Giusta osservazione, la cabina primaria è distante circa 300m dal resto delle unità produttive, raggiungibile attraversando un prato (solo a piedi), mentre la cabina di trasformazione è in una zona comoda, ecco perché volevo posizionare il pulsante di sgancio della MT anche fuori dalla cabina di trasformazione (ne esiste già uno fuori dalla ricezione).
Hai capito bene, ho due interruttori derivati a valle del trafo, quindi non ho un vero e proprio generale BT... è solo una sega mentale mia...Mike ha scritto:Non ho capito invece cosa intendi per: "non ho un vero e proprio interruttore generale BT". Io avevo capito che hai due interruttori BT a valle del trafo, uno per il capannone e uno per la stazione pressurizzazione antincendio; non serve un interruttore generale, basta far intervenire quello del capannone; ovviamente non ci devono essere altri circuiti in tensione all'interno, altrimenti vanno sganciati anche quelli.
A proposito di ciò, l'apertura della MT prevede il trascinamento della BT, attualmente solo per l'interruttore generale di distribuzione (non per la linea pompe), sarebbe sensato duplicarlo anche su quest'ultimo interruttore? In effetti in fase di energizzazione del trafo, non avere le pompe che "spuntano" sarebbe preferibile...
-

sottobosco
5 4 - New entry

- Messaggi: 94
- Iscritto il: 30 nov 2012, 12:17
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)