Dipende a cosa si riferisce la Dichiarazione di Conformità; cosa si dichiara nella DdC.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
0
voti
Si ok, nel caso specifico della frase riportata sulla DICO sono stato generico, comunque mi interessava appurare sostanzialmente che il responsabile della documentazione finale di progetto non avesse responsabilità in merito alla conformità dell'installazione con il progetto.
2
voti
Probabilmente, per eliminare le perplessità, basterebbe chiamare le cose con il loro nome corretto:
NON "documentazione finale di progetto" MA "DOCUMENTAZIONE FINALE DI IMPIANTO".
Quest'ultima altro non è che l'insieme di:
a) il Progetto Esecutivo completato con le eventuali Varianti eseguite in corso d'opera;
b) la Dichiarazione di (esecuzione in) Conformità (alla Regola d'Arte).
La documentazione a) viene di norma elaborata dal Progettista (Progetto Esecutivo) e dal Direttore dei Lavori (Varianti).
Se le varianti non sono significative (per esempio: semplice spostamento di qualche metro di una presa), queste ultime, una volta autorizzate dalla DDLL, possono essere indicate dalla stessa impresa esecutrice direttamente sulle carte progettuali.
Se le varianti sono significative devono essere redatte dalla DDLL su apposita documentazione a parte ("progetto di variante").
La documentazione b) può esssere redatta solo dall'impresa esecutrice dei lavori e deve essere corredata di tutti gli allegati obbligatori:
b1) progetto;
b2) relazione sulla tipologia dei materiali;
b3) copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
b4) riferimento a DdC precedenti.
Saluti
NON "documentazione finale di progetto" MA "DOCUMENTAZIONE FINALE DI IMPIANTO".
Quest'ultima altro non è che l'insieme di:
a) il Progetto Esecutivo completato con le eventuali Varianti eseguite in corso d'opera;
b) la Dichiarazione di (esecuzione in) Conformità (alla Regola d'Arte).
La documentazione a) viene di norma elaborata dal Progettista (Progetto Esecutivo) e dal Direttore dei Lavori (Varianti).
Se le varianti non sono significative (per esempio: semplice spostamento di qualche metro di una presa), queste ultime, una volta autorizzate dalla DDLL, possono essere indicate dalla stessa impresa esecutrice direttamente sulle carte progettuali.
Se le varianti sono significative devono essere redatte dalla DDLL su apposita documentazione a parte ("progetto di variante").
La documentazione b) può esssere redatta solo dall'impresa esecutrice dei lavori e deve essere corredata di tutti gli allegati obbligatori:
b1) progetto;
b2) relazione sulla tipologia dei materiali;
b3) copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
b4) riferimento a DdC precedenti.
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
3
voti
Mi sa che hai complicato il discorso...
a) Documentazione finale di progetto = progetto esecutivo completo delle varianti significative in corso d'opera e viene elaborato dal progettista originale, dal DLL se competente o da altro progettista competente incaricato.
b) Documentazione finale d'impianto = Dichiarazione di conformità + allegati obbligatori tra cui il riferimento alla documentazione di progetto di cui in a) + allegati facoltativi. Tra questi allegati facoltativi può esserci tutta la documentazione del "come costruito" riportante esattamente e nel dettaglio lo stato dell'impianto, manuale d'uso e manutenzione, ecc. La Dichiarazione di conformità è esclusivo compito dell'impresa installatrice.
a) Documentazione finale di progetto = progetto esecutivo completo delle varianti significative in corso d'opera e viene elaborato dal progettista originale, dal DLL se competente o da altro progettista competente incaricato.
b) Documentazione finale d'impianto = Dichiarazione di conformità + allegati obbligatori tra cui il riferimento alla documentazione di progetto di cui in a) + allegati facoltativi. Tra questi allegati facoltativi può esserci tutta la documentazione del "come costruito" riportante esattamente e nel dettaglio lo stato dell'impianto, manuale d'uso e manutenzione, ecc. La Dichiarazione di conformità è esclusivo compito dell'impresa installatrice.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)