Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: BASSO COSFI SENZA CARICHI REATTIVI

Messaggioda Foto UtenteLisa » 18 feb 2013, 20:32

IsidoroKZ ha scritto:In tal caso non so che cosa aggiungere. La mia impressione e` che la reattiva sia quella del trasformatore e con poca attiva abbia un cos(phi) basso.


Si si, ne sono venuta a capo, è proprio quella: la reattiva conteggiata in bolletta è in F1, mentre di notte, quando l'impianto non produce e il trafo è staccato dalla rete, non ce n'è...

Grazie mille.
Avatar utente
Foto UtenteLisa
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 18 feb 2013, 10:43

0
voti

[22] Re: Basso cosfi senza carichi reattivi

Messaggioda Foto UtenteLisa » 18 feb 2013, 20:34

guzz ha scritto:perché dovrebbero dirti la fascia oraria nella quale la paghi, quindi fai presto a vedere se è un problema legato alle ore di non produzione...


centro. grazie ;-)
Avatar utente
Foto UtenteLisa
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 18 feb 2013, 10:43

0
voti

[23] Re: Basso cosfi senza carichi reattivi

Messaggioda Foto Utenteelettro » 19 feb 2013, 11:09

Il trafo ha le classiche perdite del "traferro", che sono la potenza persa, mentre l'illuminazione notturna, sia che fatta con tecnologia led o con alimentatori per lampade ad alt/bassa pressione, comporta un carico diverso da fattore di potenza 1.
Prova a guardare le tabelle dei "trafo" di grossa taglia e verifica le correnti di dispersione.