Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

verifica messa a terra impianto residenziale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[11] Re: verifica messa a terra impianto residenziale

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 24 feb 2013, 12:27

prima di effettuare prove di continuità su di un impianto "sconosciuto" è sempre meglio misurare la presenza di una eventuale ddp.
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[12] Re: verifica messa a terra impianto residenziale

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 24 feb 2013, 13:05

Allora, ho appena eseguito la misurazione:

- ho aperto il quadro (disinserito differenziale e i due magnetotermici)
- per sicurezza ho misurato la tensione tra la terra della presa "buona" e la terra da controllare, risultato 0 V, quindi ok
- ho eseguito la misura della resistenza tra le due prese in questione, risultato = infinito
- a titolo di riprova ho misurato la tensione tra due prese collegate dallo stesso cavo di terra e il risultato ovviamente è stato 0 ohm

p.s Foto Utentemarco61 ho pensato anch'io la stessa cosa :D
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

0
voti

[13] Re: verifica messa a terra impianto residenziale

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 24 feb 2013, 16:37

alessandro87 ha scritto:
ho eseguito la misura della resistenza tra le due prese in questione, risultato = infinito


Questo passaggio non mi è chiaro.

Pier Luigi
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[14] Re: verifica messa a terra impianto residenziale

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 24 feb 2013, 16:48

ho misurato la resistenza tra il polo centrale della presa collegata a terra e il polo centrale della presa da verificare, e il tester mi segnava infinito, quindi nessuna continuità
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

0
voti

[15] Re: verifica messa a terra impianto residenziale

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 24 feb 2013, 16:52

La presa da verificare dunque non è collegata a terra.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[16] Re: verifica messa a terra impianto residenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 feb 2013, 16:53

A me invece non è chiaro il seguente passaggio:
Foto Utentealessandro87 ha scritto:a titolo di riprova ho misurato la tensione tra due prese collegate dallo stesso cavo di terra e il risultato ovviamente è stato 0 ohm

Non ho capito cosa hai fatto né come ;-)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[17] Re: verifica messa a terra impianto residenziale

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 24 feb 2013, 17:06

La cosa non è del tutto chiara in generale.
Pier Luigi
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[18] Re: verifica messa a terra impianto residenziale

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 24 feb 2013, 17:45

Foto Utenteattilio si tratta di un errore, nella fretta ho scritto una cavolata, ho misurato la resistenza non la tensione ovviamente! ho misurato la resistenza tra i poli centrali di due prese di cui sono certo del collegamento a terra e il tester segnava 0 ohm.

questa misura l'ho voluta effettuare a titolo di riprova, per essere certo della correttezza della misurazione.

Foto UtentePierluigi2002 cosa c'è che non è chiaro?
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

0
voti

[19] Re: verifica messa a terra impianto residenziale

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 24 feb 2013, 18:53

Ma, le misure che devi adottare sono semplici, già suggerite da me nel post 4. Se la misura la effetui con il multimetro, non hai la sicurezza, di come puoi avere se la esegui con uno strumento apposito. In fondo quando rilasci la dichiarazione (DICO) dichiari di aver eseguito tutte le misure controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge, si intente questo con strumentazione appropriata," non con una lampadina volante collegata alla fase e alla terra, se si accende la il valore di terra va bene".

Pier Luigi
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[20] Re: verifica messa a terra impianto residenziale

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 24 feb 2013, 19:36

Ok, ora hai verificato che alcune prese non hanno il PE; adesso viene il bello: le prese col PE sono collegate al dispersore?
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica