Messaggioda Foto Utentev0id » 24 feb 2013, 16:23

Ciao a tutti, sempre sulla scia di dubbi impiantistici:

devo scegliere la potenza del trasf da installare in una cabina di trasformazione mt/bt, con una potenza apparente totale S = 1315 kVA.
Tuttavia il prof negli esercizi tiene conto del fatto che il trasformatore presenta un rendimento ottimale per 3/4 della potenza nominale, quindi lo dimensiona in base aS_dim = S*4/3 = 1752 kVA

Facendo riferimento al catalogo dei trasformatori ho due taglie commerciali: 1600kVA e 2000kVa.
Col primo lavorerei all'82% della potenza nominale, col secondo al 66%, entrambi abbastanza prossimi al 75% di potenza assorbita "ottimale".

Qualche mi conviene scegliere, escludendo ipotesi di ampliamenti futuri? :roll:
Avatar utente
Foto Utentev0id
20 3
 
Messaggi: 45
Iscritto il: 20 giu 2010, 15:45

0
voti

[2] Re: Dimensionamento trasf cabina MT/BT

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 24 feb 2013, 16:39

Se la questione è ottimizzare il rendimento energetico dovresti confrontare gli assorbimenti a vuoto ed il rendimento a carico nominale. Fare una ipotesi sulle ore di funzionamento in uno stato e nell'altro e poi calcolare la cosa più conveniente.

Just my 2c
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: Dimensionamento trasf cabina MT/BT

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 25 feb 2013, 9:50

Forse bisogna anche valutare che aumentando la taglia del trafo aumenterà di conseguenza la corrente di corto circuito sul secondario . In funzione del valore della corrente di corto circuito aumenterà anche il potere di interruzione degli interruttori posti in bassa tensione e quindi il loro costo. Occorre poi tenere presente che per i normali trafo con Vcc al 6% la norma impone taglie massime per limitare la corrente di corto secondaria trasferita al primario (1600KVA a 15KV e 2000KV a 20Kv) . Puo essere conveniente a volte mettere due trafo in parallelo con congiuntore normalmente aperto sulle sbarre bt, gli interruttori avranno potere di interruzione minore e costo piu contenuto, il congiuntore servirà per il parallelo momentaneo in caso di distacco di uno dei due trafo. Queste sono solo considerazioni generali
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[4] Re: Dimensionamento trasf cabina MT/BT

Messaggioda Foto Utentecrit » 27 feb 2013, 18:19

Se sei abbastanza sicuro che in futuro non avrai aumenti di potenza significativi io andrei per il 1600kVA sia perché così ti costa meno il trafo, il collegamento trafo-QGBT e gli interretturri in BT.