vi posto le foto fatte alla morsetteria e al condensatore... per quanto riguarda la targhetta del motore.. oggi non la trovo +(mia figlia di 3 anni nasconde le cose ultimamente), l'avevo smontata per osservarla meglio.. presto salterà fuori, sulla targhetta ,oltre a quello che ho specificato cera scritto che era trifase e altra cosa che non ho scritto e " power factor 0.66"
ci aggiorniamo a presto, oggi cerco il trasformatore
inverter da 380 V su linea di casa?
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
- Allegati
-
- morsetteria.JPG (20.92 KiB) Osservato 2864 volte
-
- condensatore.JPG (22.76 KiB) Osservato 2864 volte
0
voti
Quel motore era nativamente trifase, ma poi la morsettiera è stata modificata collegandolo a triangolo ed aggiungendo il condensatore, se la tensione nominale a triangolo è di 230v, puoi già collegarlo alla rete di casa tua.
Per scoprire se la tensione nominale a triangolo è di 230V bisogna leggere la targhetta, comunque da quel che hai riportato sul primo post direi di si.
Quindi, se il motore è già monofase di suo, l' inverter non ti serve a nulla.
Per scoprire se la tensione nominale a triangolo è di 230V bisogna leggere la targhetta, comunque da quel che hai riportato sul primo post direi di si.
Quindi, se il motore è già monofase di suo, l' inverter non ti serve a nulla.
0
voti
ciao andrea, il motore muove 1 aspiratore d'aria calda che a sua volta la distribuisce per tutto l'appartamento.Siccome la massa d'aria in entrata e uscita dal convogliatore non e ben calibrata fa resistenza sulla ventola e quindi sul motore.
Succede allora che , un regolatore di velocita o potenziometro semplice(che ho provato) non riesce a mantenere una velocita medio/ piccola perche il motore ,vista la resistenza, chiama potenza fino al suo limite massimo .
Il convogliatore è abbastanza grande da mandare aria a sufficenza e scaldare tutto l'appartamento (130mq) anche ad 1 velocita ridotta , e evitare di : 1)consumare elettricita 2) avere 1 continuo e fastidioso rumore delle turbolenze dell'aria sulle bocchette d'uscita
Con l'inverter questo problema non esiste perche oltre a lavorare sui volt e ampere, controlla anche "Hz"
peccato che l'inverter che possiedo ha solo questo inconveniente....
Succede allora che , un regolatore di velocita o potenziometro semplice(che ho provato) non riesce a mantenere una velocita medio/ piccola perche il motore ,vista la resistenza, chiama potenza fino al suo limite massimo .
Il convogliatore è abbastanza grande da mandare aria a sufficenza e scaldare tutto l'appartamento (130mq) anche ad 1 velocita ridotta , e evitare di : 1)consumare elettricita 2) avere 1 continuo e fastidioso rumore delle turbolenze dell'aria sulle bocchette d'uscita
Con l'inverter questo problema non esiste perche oltre a lavorare sui volt e ampere, controlla anche "Hz"
peccato che l'inverter che possiedo ha solo questo inconveniente....
1
voti
Per poterne variare la velocita` devi ripristinare la morsettiera com'era in originale, o almeno collegare il motore a stella ed eliminare il condensatore. Poi compri un trasformatore 230V->400V e con quello alimenti l'inverter.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
0
voti
no, niente da fare .L'inverter adesso si accende ,dandomi la possibilita di modificare parametri ,ma quando starto non eroga niente e sul display non ce scritto neanche 1 errore.Ho provato a modificare parametri di output azzerando filtri e blocchi sottocarichi e sovracarichi
sul manuale e specificato che nella morsetteria d'ingresso "R" "S" "T" usare R T (ma nei modelli fase singola)
avevo capito male,questo modello e solo trifase,
fa niente , era in cantina , e la torna .
ringrazio per la pazienza .
ancora complimenti per la professionalita
P.S.
la targhetta del motore e riapparsa dopo mezzora di interrogatorio e 3 cioccolate ai cereali come riscatto
sul manuale e specificato che nella morsetteria d'ingresso "R" "S" "T" usare R T (ma nei modelli fase singola)
avevo capito male,questo modello e solo trifase,
fa niente , era in cantina , e la torna .
ringrazio per la pazienza .
ancora complimenti per la professionalita
P.S.
la targhetta del motore e riapparsa dopo mezzora di interrogatorio e 3 cioccolate ai cereali come riscatto

0
voti
Se il problema fosse la mancanza di una fase, se ne accorgerebbe e se ne lamenterebbe coi suoi messaggi.
Il fatto che non muova nulla sembra più che altro un problema di configurazione. Ma prima vorrei fare un passo indietro: come mai si trova nella tua cantina? In che stato era quando ha traslocato verso questa?
Come dicevo, potrebbe solo essere da configurare, magari era oppure è configurato per ricevere lo start dagli ingressi digitali esterni e non dal tastierino. Magari da quakche parte ha un parametro per il reset ai valori di fabbrica che, solitamente, prevedeno l'uso da tastierino.
Farei ancora qualche soforzo visto il punto a cui sei arrivato.
Il fatto che non muova nulla sembra più che altro un problema di configurazione. Ma prima vorrei fare un passo indietro: come mai si trova nella tua cantina? In che stato era quando ha traslocato verso questa?
Come dicevo, potrebbe solo essere da configurare, magari era oppure è configurato per ricevere lo start dagli ingressi digitali esterni e non dal tastierino. Magari da quakche parte ha un parametro per il reset ai valori di fabbrica che, solitamente, prevedeno l'uso da tastierino.
Farei ancora qualche soforzo visto il punto a cui sei arrivato.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
conny72 ha scritto:no, niente da fare .L'inverter adesso si accende ,
Che cosa vuol dire adesso? Con che tensione lo alimenti? 230V o 400V? Monofase?
Che cosa c'e` collegato all'uscita? Il motore o nulla?
Fai una foto alla targhetta del motore e manda tre cioccori` anche a me!
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
0
voti
sono riuscito a trovare un trasformatore 220 --> 400 ( a mantello ) 60€...viaggio di ritorno dal magazzino..come fossimo in 2 sulla vespa;
collego e inizio a impostare parametri riferiti al motore che sto usando(cioe volt; Hz; 4 poli... limiti di Hz ; altri parametri li ho lasciati come il manuale consiglia per motori standard ) e come da manuale per il resto, cioe comandi operante al pannello remoto ( dava come opzione "using analog signal input" quindi ho messo "0" ) ,allarmi output ,filtri, restart , fma fmp terminals(questi li ho provati sia inserendoli che disinseriti alternandoli a vicenda) ...tutto in standard.
Premo start senza collegare il motore cercando di aumentare Hz, volt, velocita.... ma...000v, 00.00Hz; 00A...nulla .
Certo, il motore nn è collegato..mi dico.
Vado dal tipo che mi ha venduto il convogliatore e gli spiego che vorrei ripristinare la morsetteria originale perche...voglio complicarmi la vita ! ma lui dice
collega U V W dell'inverter a U V W del motore cosi come sono (perche i 3 fili che mancano sulla morsetteria sono uniti fra di loro e conservati sotto la plastica che si vede, e formano un collegamento a stella).
Torno a casa ( ma hai un'altra ) <----mia moglie
Collego il motore ... start ... nulla
modifico parametri di; FMA , FMP, electronic thermal overload (magari si bloccava per un sovraccarico al motore) ecc ecc ...comuncue tenendo sempre presente e ripristinando le standard specifications dei "three-phase 400V system specifications" a pagina 76
Anche secondo me non quadra qualcosa, le anomalie dovrebbe segnalarle,ci sono 2 pagine di riferimenti a riguardo. Rimane sempre il fatto che e un trifase , sia in input che in output... secondo me ( HA CAPITO CHE VOGLIO INGANNARLO)
Dopo un comizio tenuto con mia moglie riporto il trasformatore al magazino che m'ha restituito €.
Ne prenderò 1 usato monofase220 .
questo trifase380 lo recuperato da un quadro che controllava dei nastri trasportatori, in un'azienda che smantellava quella linea di produzione.L'anno preciso non lo ricordo , ma siamo intorno a 1999- 2001,lavoravo con una cooperativa di manovalanza...mi ricordo che il quadro era tenuto bene
vi leggo ...ciao
collego e inizio a impostare parametri riferiti al motore che sto usando(cioe volt; Hz; 4 poli... limiti di Hz ; altri parametri li ho lasciati come il manuale consiglia per motori standard ) e come da manuale per il resto, cioe comandi operante al pannello remoto ( dava come opzione "using analog signal input" quindi ho messo "0" ) ,allarmi output ,filtri, restart , fma fmp terminals(questi li ho provati sia inserendoli che disinseriti alternandoli a vicenda) ...tutto in standard.
Premo start senza collegare il motore cercando di aumentare Hz, volt, velocita.... ma...000v, 00.00Hz; 00A...nulla .
Certo, il motore nn è collegato..mi dico.
Vado dal tipo che mi ha venduto il convogliatore e gli spiego che vorrei ripristinare la morsetteria originale perche...voglio complicarmi la vita ! ma lui dice
collega U V W dell'inverter a U V W del motore cosi come sono (perche i 3 fili che mancano sulla morsetteria sono uniti fra di loro e conservati sotto la plastica che si vede, e formano un collegamento a stella).Torno a casa ( ma hai un'altra ) <----mia moglie
Collego il motore ... start ... nulla
modifico parametri di; FMA , FMP, electronic thermal overload (magari si bloccava per un sovraccarico al motore) ecc ecc ...comuncue tenendo sempre presente e ripristinando le standard specifications dei "three-phase 400V system specifications" a pagina 76
Anche secondo me non quadra qualcosa, le anomalie dovrebbe segnalarle,ci sono 2 pagine di riferimenti a riguardo. Rimane sempre il fatto che e un trifase , sia in input che in output... secondo me ( HA CAPITO CHE VOGLIO INGANNARLO)
Dopo un comizio tenuto con mia moglie riporto il trasformatore al magazino che m'ha restituito €.
Ne prenderò 1 usato monofase220 .
questo trifase380 lo recuperato da un quadro che controllava dei nastri trasportatori, in un'azienda che smantellava quella linea di produzione.L'anno preciso non lo ricordo , ma siamo intorno a 1999- 2001,lavoravo con una cooperativa di manovalanza...mi ricordo che il quadro era tenuto bene
vi leggo ...ciao
- Allegati
-
- HPIM0529.JPG (63.6 KiB) Osservato 2803 volte
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)