Buongiorno a tutta la comunità di ElectroYou.
Vi scrivo perché ho un'esigenza un po' particolare, e le mie abilità informatiche in questo caso servono a poco.
Ho da poco finito di ristrutturare una casa in cui manca l'allaccio all'acquedotto. Ho dovuto arrangiarmi con un pozzo, dotato di pompa, e da lì altre pompe di rilancio, autoclavi, serbatoi secondari, e un sistema di depurazione dell'acqua costituito da addolcitore, deferrizzatore, UV e osmosi. Tutti questi "macchinari" sono raccolti in una stanza, la lavanderia, e prendono corrente da un'unica "linea".
Il problema vero e proprio è che, ogni qual volta uno di questi apparecchi parte (soprattutto le pompe), in casa ho un abbassamento (o uno sbalzo?) di corrente improvviso: vedo le lampadine abbassarsi di luminosità, sento il gruppo di continuità che protegge il PC che entra in azione, facendo un paio di clic/clack, immagino passando temporaneamente a batteria, ecc.
Immagino che questi continui sbalzi finiranno per fare a pezzi tutto ciò che ho di elettrico, e non posso certo permettermi di mettere gruppi di continuità in ogni presa della casa.
La domanda quindi è: esiste qualcosa che posso inserire a monte di tutti i macchinari, nella lavanderia, che permetta di evitare queste "botte di ritorno" all'impianto? Una sorta di stabilizzatore che non stabilizzi ciò che c'è a valle rispetto a lui, ma che regolarizzi la richiesta di assorbimenti improvvisi da parte di questi macchinari? Penso che in totale le varie pompe ecc. non chiedano più di 1kw, e non partono praticamente mai contemporaneamente.
Grazie in anticipo per l'attenzione.
Andrea / Lonigo
Proteggere il mio impianto "dall'interno"
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
3
voti
Prima di tutto verificherei con il fornitore di energia se la qualità del servizio è conforme, in seconda battuta verificherei che il tuo impianto elettrico sia dimensionato correttamente. Se è tutto in regola, affronterei il problema alimentando le utenze sensibili (quelle elettroniche) con un UPS a doppia conversione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
per quello che ne so io dovresti chiedere all'enel l'aumento della potenza contrattuale, nonchè revisionare l'impianto elettrico. Non sarebbe male a questo punto fare due circuiti separati, uno luci e prese (10A o 16A) e uno a parte per le grosse utenze come in questo caso le pompe. Considera però che la cosa non è banale.
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
0
voti
alessandro87 ha scritto:per quello che ne so io dovresti chiedere all'enel l'aumento della potenza contrattuale
Non avrebbe NESSUN beneficio dal punto di vista della caduta di tensione della linea, in quanto il distributore difficilmente sostituisce l'intera linea di alimentazione se non passando in trifase con costi proibitivi di allacciamento e costo del singolo kWh.
Oltre ad utilizzare un UPS "con i cosiddetti" e non il cinesone per PC, le utenze sensibili potrebbero essere alimentate tramite stabilizzatore di tensione, facendo una "googleata"
alessandro87 ha scritto:Non sarebbe male a questo punto fare due circuiti separati, uno luci e prese (10A o 16A) e uno a parte per le grosse utenze come in questo caso le pompe. Considera però che la cosa non è banale.
Se la caduta di tensione e a monte per via dell'eccessiva lunghezza della linea di alimentazione del distributore, suddividere le linee non ha nessun beneficio per questo scopo.
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
maxxy ha scritto:suddividere le linee non ha nessun beneficio per questo scopo.
la suddivisione non l'ho consigliata per questo motivo, ma semplicemente un domani per avere la possibilità di intervenire sulle pompe senza dover interrompere la corrente a tutto l'impianto
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
0
voti
Intanto ringrazio tutti per l'attenzione. Speravo in qualche soluzione "a pacchetto", tipo "devi acquistare questo prodotto e metterlo sulla linea delle pompe". Come dicevo, non so se esista questo tipo di "stabilizzatore al contrario".
Intanto vi do qualche altra informazione, sempre da profano. Tutto l'impianto è stato rifatto ex novo, e il contatore enel è uno di quelli "moderni", bidirezionale, poiché a giorni verrà attivato l'impianto solare per la produzione di energia. Mi son dovuto fidare dell'elettricista e della ditta dei pannelli, fino ad ora, quindi spero abbiano fatto le cose per bene.
Da uno dei vs. messaggi capisco che potrebbe essere un problema di "corrente in entrata". Quali sono i test da fare per capire se è l'enel che mi sta fornendo energia a malapena sufficiente?
Intanto vi do qualche altra informazione, sempre da profano. Tutto l'impianto è stato rifatto ex novo, e il contatore enel è uno di quelli "moderni", bidirezionale, poiché a giorni verrà attivato l'impianto solare per la produzione di energia. Mi son dovuto fidare dell'elettricista e della ditta dei pannelli, fino ad ora, quindi spero abbiano fatto le cose per bene.
Da uno dei vs. messaggi capisco che potrebbe essere un problema di "corrente in entrata". Quali sono i test da fare per capire se è l'enel che mi sta fornendo energia a malapena sufficiente?
0
voti
Io credo che possa essere pure un problema di sezione dei cavi che alimentano queste macchine, magari mi sbaglio; aspetto la vostra opinione su questa mia ipotesi 

⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
0
voti
ma sei sicuro sulla potenza delle varie pompe?
non puoi controllare e fornire dati più precisi?
non puoi controllare e fornire dati più precisi?
0
voti
è anche vero però che pompe di quel genere lì assorbono parecchio specialmente all'avvio, la famosa "coppia di spunto"
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
0
voti
Mike ti ha già spiegato il modo corretto di procedere.
Quello che si manifesta nel tuo impianto, all'avviamento della/e pompa/e che hai citato è un abbassamento di tensione, o meglio una caduta di tensione (c.d.t.). In sostanza, la corrente assorbita dai motori delle elettropompe all'avviamento vale diverse volte la corrente assorbita a regime. Questo comporta che per un'istante brevissimo, i conduttori si trovano per così dire "sovraccaricati".
Ora, se la tensione nel punto di consegna (contatore Enel) fosse già sulla zona bassa di tolleranza, ovvero inferiore ai 220 V, già in assenza di carichi inseriti (impianto quasi a vuoto) -cosa che può anche capitare specialmente se sei molto distante dalla cabina MT/BT che alimenta la tua utenza, o dipendentemente alle caratteristiche e alle regolazioni del/i trasformatore/i - è quasi normale che durante lo spunto dei motori elettrici di potenza dell'ordine del kW, si manifestino tali fenomeni.
Non di meno, va detto che questo fenomeno si accentua parecchio, qualora le sezioni dei conduttori del tuo impianto siano mal dimensionate.
E' anche vero però, che non di rado, sono le linee del distributore ad essere un po' "tirate", in questo caso, se i parametri di fornitura sono nei limiti contrattuali, difficilmente potrai risolvere il problema all'origine.
In sostanza, devi far eseguire una verifica della tensione di fornitura e almeno un'esame "a vista" del tuo impianto elettrico ad una persona qualificata.
Poi, se proprio tutto rientra nella norma, si può valutare di inserire opportuni UPS dove necessario.
Saluti
Quello che si manifesta nel tuo impianto, all'avviamento della/e pompa/e che hai citato è un abbassamento di tensione, o meglio una caduta di tensione (c.d.t.). In sostanza, la corrente assorbita dai motori delle elettropompe all'avviamento vale diverse volte la corrente assorbita a regime. Questo comporta che per un'istante brevissimo, i conduttori si trovano per così dire "sovraccaricati".
Ora, se la tensione nel punto di consegna (contatore Enel) fosse già sulla zona bassa di tolleranza, ovvero inferiore ai 220 V, già in assenza di carichi inseriti (impianto quasi a vuoto) -cosa che può anche capitare specialmente se sei molto distante dalla cabina MT/BT che alimenta la tua utenza, o dipendentemente alle caratteristiche e alle regolazioni del/i trasformatore/i - è quasi normale che durante lo spunto dei motori elettrici di potenza dell'ordine del kW, si manifestino tali fenomeni.
Non di meno, va detto che questo fenomeno si accentua parecchio, qualora le sezioni dei conduttori del tuo impianto siano mal dimensionate.
E' anche vero però, che non di rado, sono le linee del distributore ad essere un po' "tirate", in questo caso, se i parametri di fornitura sono nei limiti contrattuali, difficilmente potrai risolvere il problema all'origine.
In sostanza, devi far eseguire una verifica della tensione di fornitura e almeno un'esame "a vista" del tuo impianto elettrico ad una persona qualificata.
Poi, se proprio tutto rientra nella norma, si può valutare di inserire opportuni UPS dove necessario.
Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)