CIao a tutti, stavo leggendo il manuale di un refrigeratore per condizionamento (7kW 3F+N)in cui si indica di installare sempre un interruttore automatico generale con curva caratteristica ritardata.
Non mi è ben chiaro cosa intendano.. immagino che il ritardo sia da intendersi per il corto circuito, dato che il refrigeratore all'avviamento ha uno spunto di 99A contro una corrente max assorbita di 16 A.
Cosa si intende esattamente, un salvamotore? O semplicemente un interruttore magnetotermi con curva D?
Dai dati di cui sopra sembrerebbe bastare anche un curva C... che ne pensate?
Grazie
Int. autom con curva caratteristica ritardata
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Va bene curva " K " oppure " D ".
Saluti
Saluti
-

CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY

- Messaggi: 578
- Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05
0
voti
Eccoti come esempio il link della ABB http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/5000ba23d1cd7408c1257ad9003bb8cf/$file/1SDC003003D0904.pdf
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
Mi sembra di capire che il salvamotore è il massimo (regolo la soglia termica e al corto circuito ho dai 10 ai 15 volte la In)!! aNCHE perché HA ANCHE LA sensibilità alla mancanza di fase.
Volendo risparmiare però andrebbe bene anche un interruttore automatico normale in curva D da 20 A, non dite? Lo spunto al massimo è 99A (curva C arriva a 200A, 10 volte) E LA CORRENTE MAX è 16A.
Ciao e grazie a tutti
Volendo risparmiare però andrebbe bene anche un interruttore automatico normale in curva D da 20 A, non dite? Lo spunto al massimo è 99A (curva C arriva a 200A, 10 volte) E LA CORRENTE MAX è 16A.
Ciao e grazie a tutti
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
0
voti
Emanuele78 ha scritto:andrebbe bene anche un interruttore automatico normale in curva D da 20 A, non dite?
Dai dati che hai fornito, un curva "D" dovrebbe essere più che sufficiente.
Un curva "C" non saprei; non sei tirato perché comunque hai un range 5-10In .. ma andrei sul sicuro con un curva "D" - 20A (con la certezza però che la In non sia superiore ai 16A che hai specificato .. altrimenti andresti troppo a ridosso della soglia di intervento .. tenendo comunque conto dei quel 20% di margine).
0
voti
Sempre parlando di ABB qui trovi tutte le caratteristiche
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/fb7ec9fccbaf1294c1257aa1004f63a3/$file/2CSC400002D0907.pdf
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/fb7ec9fccbaf1294c1257aa1004f63a3/$file/2CSC400002D0907.pdf
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
Ps
Da pagina 10/101
Da pagina 10/101
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
Ti sconsiglio il salvamotore, l'indicazione del costruttore è data onde evitare interventi intempestivi della protezione di linea.
La macchina poi, avrà la sua protezione interna per il motocompressore.
L'automatico curva D, o i fusibili tipo aM possono essere confacenti a quanto richiesto dal costruttore, l'eventuale salvamotore che vorresti mettere, sarebbe meglio se fosse in "classe 20".
Ovviamente, ma era implicito, bisogna cordinare la protezione dalle sovracorrenti con la sezione della suddetta linea di alimentazione.
Saluti
La macchina poi, avrà la sua protezione interna per il motocompressore.
L'automatico curva D, o i fusibili tipo aM possono essere confacenti a quanto richiesto dal costruttore, l'eventuale salvamotore che vorresti mettere, sarebbe meglio se fosse in "classe 20".
Ovviamente, ma era implicito, bisogna cordinare la protezione dalle sovracorrenti con la sezione della suddetta linea di alimentazione.
Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Grazie a tutti.
Attilio, per "classe 20" cosa si intende? Scusa ma non si finisce mai di imparare.. grazie
Attilio, per "classe 20" cosa si intende? Scusa ma non si finisce mai di imparare.. grazie
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
1
voti
E' un parametro che identifica le "termiche" in relazione alla classe di avviamento (normale -> gravoso), man mano che si sale di classe [10, 20, 30] aumenta il tempo di intervento al valore 7,2 x Ir, dove Ir è la corrente di regolazione del relè termico che se coincidente con Im (corrente nominale del motore) identifica in pratica la corrente di avviamento e 7,2 è il fattore di moltiplicazione stabilito in ambito normativo [CEI EN 60947 mi pare] .
Se vuoi approfondire vai a pag.9 di questo pdf.
Saluti
Se vuoi approfondire vai a pag.9 di questo pdf.
Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)