Salve
nei normali interruttori magnetotermici, quale è la differenza costruttiva tra quelli con 1P+N e quelli da 2P ingressi (stessa cosa per i 3P+N e i 4P)?
E' per caso la presenza della camera di estinzione dell'arco voltaico su entrambi i poli o solo su quello della fase?
Fasi Interruttori Magnetotermici
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
0
voti
No, la differenza è la presenza o meno del relè di protezione sul polo di neutro.
Ad esempio: un 2P ha entrambi i poli protetti. Un 1P+N interrompe comunque entrambi i poli ma ha relè solo sulla fase.
Ad esempio: un 2P ha entrambi i poli protetti. Un 1P+N interrompe comunque entrambi i poli ma ha relè solo sulla fase.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Quindi, negli interruttori 1P+N, il guasto viene rilevato solo sulla fase e non sul neutro?
0
voti
Senza togliere nulla alla risposta di
Giovepluvio che mi ha anticipato sul tempo, voglio aggiungere che esistono anche magnetotermici unipolari (1P) in cui entra ed esce solo il conduttore di fase.
I magnetotermici 1P+N e 2P hanno il vantaggio rispetto all'1P di poter essere usati anche come sezionatori, cosa molto utile negli impianti elettrici come quello di casa mia in cui ho un circuito 10A e uno 20A, che fanno capo naturalmente ad un unico interruttore differenziale da 30mA.
Se avessi dovuto intervenire sul circuito da 20A e se nel mio quadro ci fossero stati due MT 1P, per sezionare il circuito avrei dovuto per forza disinserire l'interruttore differenziale a monte, togliendo tensione anche al circuito 10A non interessato.
I magnetotermici 1P+N e 2P hanno il vantaggio rispetto all'1P di poter essere usati anche come sezionatori, cosa molto utile negli impianti elettrici come quello di casa mia in cui ho un circuito 10A e uno 20A, che fanno capo naturalmente ad un unico interruttore differenziale da 30mA.
Se avessi dovuto intervenire sul circuito da 20A e se nel mio quadro ci fossero stati due MT 1P, per sezionare il circuito avrei dovuto per forza disinserire l'interruttore differenziale a monte, togliendo tensione anche al circuito 10A non interessato.
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
0
voti
Domgraz ha scritto:Quindi, negli interruttori 1P+N, il guasto viene rilevato solo sulla fase e non sul neutro?
Esatto. Che poi questo abbia rilevanza o meno dipende dal sistema elettrico.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
0
voti
Di solito la soluzione 1P+N permette di risparmiare qualcosa. Se è una soluzione consentita si opta per quella su base economica (anche se il risparmio è piccolo).
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
1
voti
Su impianti monofase, normalmente impiego il 2P come interruttore generare di protezione del montante e/o del quadro/centralino. Non c'è una motivazione particolare se non quella di prevenire o meglio curare eventuali riconnessioni errate con mancato rispetto della polarità, in caso di successivi interventi di manutenzione nell'armadio contatori che dovessero richiedere la provvisoria disconnessione dei montanti. Problama riscontrato innumerevoli volte quando furono sostituiti i vecchi contatori elettromeccanici con gli attuali elettronici ad esempio.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Attilio ha scritto:Non c'è una motivazione particolare se non quella di prevenire o meglio curare eventuali riconnessioni errate con mancato rispetto della polarità, in caso di successivi interventi di manutenzione nell'armadio contatori che dovessero richiedere la provvisoria disconnessione dei montanti.
Ecco... io ad esempio alle contromisure anti cretino non avrei pensato. Santa esperienza!
Ottimo

-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Alla luce di tutto ciò cosa cambia tra un 1P+N e un 2P a parte il costo?
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)