Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

applicazione CEI 23-51

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] applicazione CEI 23-51

Messaggioda Foto UtenteAntonio Canu » 21 feb 2008, 19:46

Non avendo a disposizione la norma volevo chiedere se le prescrizioni della cei 23-51 sono estendiili anche a quadri in corrente continua?
Per la precisione mi sto riferendo a quadri di campo lato cc per impianti fotovoltaici.
Ciao
Antonio
Avatar utente
Foto UtenteAntonio Canu
0 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 7 feb 2008, 17:03

0
voti

[2] Re: applicazione CEI 23-51

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 15 mar 2008, 1:21

La Norma sperimentale CEI 23-51 è applicabile soltanto ai quadri di distribuzione per ambienti domestici o similari alimentati in corrente alternata......
Avatar utente
Foto UtenteMarco62
230 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 284
Iscritto il: 1 mar 2008, 17:25

0
voti

[3] Re: applicazione CEI 23-51

Messaggioda Foto Utentetezuglia » 17 mar 2008, 18:30

Concordo con Antonio, infaati la norma 23-51 si interessa dei quadri elettrici ad installazione fissa con corrente nominale alternata non superiore a 125 A ed è stata redatta con lo scopo di semplificare le operazioni di verifica e certificazione richieste dalle norme 17-13 all'interno delle quali, prima della 23-51, ricadevano anche i semplici centralini d'appartamento: se il quadro ha una corrente nominale non superiore a 125 A si può ricondurre tutto ad una semplice verifica della dissipazione del calore mediante calcoli o si può addirittura evitare ogni calcolo se il quadro è monofase è ha una corrente nominale inferiore a 32 A.
Nel tuo caso non ti rimane che certificare il quadro secondo la 17-13.
Ciao
Danilo
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Non si riuscirà mai ad annullare i rischi né a risolvere tutti i problemi,
ma ogni problema risolto è una vittoria, in vite umane, salute e ricchezza salvate.
(Primo Levi - L'altrui mestiere)
Avatar utente
Foto Utentetezuglia
5 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 119
Iscritto il: 8 dic 2007, 22:05


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti