[1] Cavi elettrici a fianco della tubazione del gas

Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 13 mar 2013, 16:26

Buongiorno a tutti, ho da chiedere un quesito e ringrazio molto a chi è cosi gentile da rispondere:

E' possibile far correre un tubo in PVC con all'interno cavi N07VK affianco al tubo del gas?
Il tubo del gas si trova in ambiente esterno e il tubo protettivo in PVC andrebbe ancorato al tubo del gas attraverso un doppio collare.
Qualcuno sa indicarmi la norma di riferimento ed eventualmente la soluzione corretta?
Grazie
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 13 mar 2013, 17:16, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: affianco: I voce singolare, Indicativo presente del verbo affiancare: Io affianco.
Avatar utente
Foto UtenteLuigiP
5 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21

0
voti

[2] Re: Cavi elettrici a fianco della tubazione del gas

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 mar 2013, 16:44

In "ambiente esterno" (all' aperto), non puoi usare cordine N07V-K, nemmeno se infilate all' interno di tubazione protettiva.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Cavi elettrici a fianco della tubazione del gas

Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 13 mar 2013, 16:55

Sono d'accordo devo usare l' FG7OR vero?
Avatar utente
Foto UtenteLuigiP
5 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21

0
voti

[4] Re: Cavi elettrici a fianco della tubazione del gas

Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 13 mar 2013, 17:34

Allora nessuno mi risponde?
Avatar utente
Foto UtenteLuigiP
5 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21

2
voti

[5] Re: Cavi elettrici a fianco della tubazione del gas

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 13 mar 2013, 17:42

Mi permetto di farti notare che questo forum non è un call center e qui, come in ogni altro luogo, vige la regola che recita "domandare è lecito, rispondere è cortesia".

Il cavo FG7R è adatto alla posa in esterno.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[6] Re: Cavi elettrici a fianco della tubazione del gas

Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 13 mar 2013, 18:28

Grazie per avermi risposto, era solo per incentivare a rispondermi, comunque nessun problema se lo installo vicino al tubo del gas?

ps. il grassetto potevi evitarlo e chiedo scusa a tutti se sono stato troppo "esigente"
Avatar utente
Foto UtenteLuigiP
5 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21

3
voti

[7] Re: Cavi elettrici a fianco della tubazione del gas

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 mar 2013, 18:44

Una conduttura elettrica può stare a fianco di una tubazione del gas, non ci sono distanze codificate per una posa esterna, l'importante è lasciare lo spazio necessario per eventuali interventi di manutenzione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[8] Re: Cavi elettrici a fianco della tubazione del gas

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 mar 2013, 19:16

Foto UtenteLuigiP ha scritto:il grassetto potevi evitarlo

No, sei tu che dovevi evitare il sollecito del tutto inutile nonchè molto sgradito alla maggiorparte dei membri di questa comunità!
Foto UtenteGiovepluvio è stato molto educato nel farti presente quanto da me adesso ribadito.

Edit:
dimenticavo,
LuigiP ha scritto:era solo per incentivare a rispondermi

Non è così che funziona.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[9] Re: Cavi elettrici a fianco della tubazione del gas

Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 13 mar 2013, 20:50

Mi pare di aver già chiesto SCUSA.
Avatar utente
Foto UtenteLuigiP
5 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21

0
voti

[10] Re: Cavi elettrici a fianco della tubazione del gas

Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 13 mar 2013, 20:54

Mike ha scritto:Una conduttura elettrica può stare a fianco di una tubazione del gas, non ci sono distanze codificate per una posa esterna, l'importante è lasciare lo spazio necessario per eventuali interventi di manutenzione.

e per una posa interna?
Avatar utente
Foto UtenteLuigiP
5 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21