[11] Re: Taraturà relè sblocco voltmetrico

Messaggioda Foto Utentekrimad87 » 20 mar 2013, 17:39

Sì, la casa ha confermato che la taratura è corretta. Sull'allegato B riporta testualmente che:
"La tensione al primario è misurata tramite 3 TV a triangolo aperto e rapporto di trasformazione tale da fornire 100 V in ingresso alla protezione in presenza di un guasto monofase franco a terra; nel caso la somma delle tensioni nominali secondarie dei tre Tv di fase sia diversa da 100 V, il valore indicato da Enel deve essere moltiplicato per tale somma e diviso per 100".

Sulla lettera era invece indicato: "Regolazione espressa in termini di % della tensione residua nominale Vrn misurata ai capi del triangolo aperto o calcolata all'interno del relè".

Stiamo cercando conferme dall'Enel sul valore corretto da inserire.
Avatar utente
Foto Utentekrimad87
-2 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 52
Iscritto il: 9 dic 2011, 12:03

0
voti

[12] Re: Taraturà relè sblocco voltmetrico

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 20 mar 2013, 17:56

il fatto che la Uo sia tarata a 0.05Un dovrebbe certificare che la taratura è corretta , considerando che una fase franca a terra dà ai capi del traingolo aperto 100V
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

1
voti

[13] Re: Taraturà relè sblocco voltmetrico

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 25 mar 2013, 8:24

In effetti la Alstom non ha tutti i torti, ci riflettevo prima mentre avevo in mano un NV10P, di questi tempi con gli adeguamenti A70 che incombono , è piuttosto frequente maneggiarne uno. Uno dei parametri impostati , che non ha effetti per quanto riguarda le funzioni di protezione ma solo per la visualizzazione delle misure, si chiama UEnp e viene definito “Tensione nominale primaria concatenata residua”. Con una tensione nominale primaria di 20000V (Unp) la UEnp si imposta a 34600V. Il motivo dovrebbe essere che se consideriamo i valori primari delle tensioni dei tre TV collegati fase – terra abbiamo tre tensioni stellate con valore pari alla tensione concatenata diviso radice di tre. Nel caso di guasto con una fase che annulla completamente il proprio potenziale verso terra le altre due lo alzeranno di radice di tre andandosi a posizionare sul vertice della tensione stellata che si è annullata, avremo cosi due vettori di grandezza 20KV (l’annullamento di potenziale della fase guasta verso terra ha alzato di conseguenza quello delle altre due) sfasati tra loro di 60 gradi. Il semplice calcolo vettoriale conseguente , ovvero la somma questi due vettori (che vengono sommati nel triangolo aperto) ovviamente dà come risultato quel 34600V che abbiamo impostato nel menu base del relè Thytronic. Questa è in effetti la Uo come valore primario. Il valore della 59N era giustamente settato come 0.05Uo (ovvero 5V) che se riferito al valore primario risulta essere quei 1732V segnati come valore primario contestato dal funzionario Enel. Comunque, al di là di tutto , l’importante è che sia corretto il valore in entrata al circuito per la tensione omopolare del relè. Mancano comunque ancora pochi giorni alla scadenza di questi adeguamenti, quello che non mi è chiaro è se facendo un adeguamento dopo il 31 marzo , occorrerà impostare i valori riferiti alla tabella 8 del paragrafo 8.8.8.2 (REGOLAZIONI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA) oppure fare riferimento a quelli dell’allegato D della raccomandata di richiesta di adeguamento Enel. I valori sono diversi e dal 1 aprile quella parte di CEI 0-16 dovrebbe entrare in vigore, ma temo che molti non riusciranno ad adeguarsi per quella data e andranno un po’ lunghi. Mah …vedremo
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

1
voti

[14] Re: Taraturà relè sblocco voltmetrico

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 5 apr 2013, 8:01

Anche chi effettua l'adeguamento dopo il 31 marzo deve attenersi al piano di taratura del SPI inviato a suo tempo dal distributore (nel caso di Enel si tratta dell'allegato D), quindi non si deve fare riferimento alla tabella 8 della CEI 0-16 al punto 8.8.8.2. Visto che la protezione che si utilizza sarà sicuramente conforme alla CEI 0-16 3° EDIZ. anche il calcolo della tensione su 10 minuti sarà sicuramente conforme all'allegato S della norma. Quindi tendenzialmente direi che la 59.S1 vada attivata, però ho chiesto in merito parere anche a Tuttonormel e sono in attesa di avere la loro risposta (anche se spesso quelle che mi hanno inviato in passato sono piuttosto fumose, però del resto non è colpa loro , se fumose sono le norme e le direttive altrettanto lo saranno le risposte attinenti )
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[15] Re: Taraturà relè sblocco voltmetrico

Messaggioda Foto Utentekrimad87 » 10 apr 2013, 15:59

Ok, grazie delle info, Massimo.