[1] Messa a terra supplementare componente ATEX

Messaggioda Foto Utentecrimail » 25 mar 2013, 18:30

Buongiorno a tutti.
Pongo un quesito sicuramente banale, ma sul quale vorrei sentire il vostro parere che ne sapete sicuramente più di me.

In un locale classificato a rischio di esplosione, devono essere installati alcuni componenti rigorosamente ATEX (cassetta di derivazione, interruttore, lampada).
Tutti questi componenti hanno, oltre che il morsetto di terra interno, anche un morsetto esterno alle custodie.
Vi è sempre l'obbligo di collegare anche la terra esterna?
Questo è un conduttore di protezione oppure un conduttore equipotenziale (per determinare la sezione)?
Questo filo di terra può essere una cordina tipo N07VK?
Grazie a tutti
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

4
voti

[2] Re: Messa a terra supplementare componente ATEX

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 mar 2013, 22:58

Bisogna leggere attentamente le prescrizioni del costruttore. Dovrebbe essere una modalità aggiuntiva per il collegamento a terra, alternativo a quello in morsettiera.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Messa a terra supplementare componente ATEX

Messaggioda Foto Utentecrimail » 26 mar 2013, 9:14

Il problema è che sulle istruzioni del costruttore manco se ne parla
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

0
voti

[4] Re: Messa a terra supplementare componente ATEX

Messaggioda Foto Utenteelettro » 26 mar 2013, 12:31

E' come i pali dell'illuminazione pubblica che sono con lo chassis predisposto anche per un eventuale collegamento EQP o di terra, anche se sono II isolamento da tempo...
Questa soluzione rende sicuramente l'oggetto più versatile...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

4
voti

[5] Re: Messa a terra supplementare componente ATEX

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 mar 2013, 20:29

crimail ha scritto:Il problema è che sulle istruzioni del costruttore manco se ne parla


Allora è una modalità alternativa, come certe attrezzature da cantiere, puoi scegliere come collegare a terra se tramite il PE del cavo, oppure dall'esterno direttamente al dispersore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand