Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Condutture all'esterno

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Condutture all'esterno

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 26 mar 2013, 11:39

Vorrei sapere se è corretta la seguente installazione:

Scatola 503 da incasso posata (incassata nella muratura) su muro esterno (per presa e/o interruttore) con placca per frutti avente guaina IP55 avvitata.
La scatola 503 è alimentata con cavo N07V-K 3x2,5 in tubo corrugato incassato nel muro. Qui ho preteso che fosse installato il cavo FG7-OR. Ho fatto bene pur essendo tubazione incassata?

Dall'altra parte, nella scatola di derivazione da esterno IP55 gli farei mettere un pressacavo.

Rimane il dubbio che i frutti nella scatola 503 rimangono non protetti da agenti atmosferici, animali ecc....non potendo mettere un pressacavo anche in questa parte.

Devo dedurre che le placche con guaina IP55, devono essere utilizzate solo all'interno e non possono essere utilizzate all'esterno ? L'unica soluzione sarebbe stata non incassare la 503 all'esterno ma mettere una calotta IP55 da esterno in PVC ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[2] Re: Condutture all'esterno

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 26 mar 2013, 11:53

Ma se le scatole 503 sono incassate il pressacavo dove l' hai messo?
Scusami ma non ho ben capito.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[3] Re: Condutture all'esterno

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 26 mar 2013, 16:00

MassimoB ha scritto:Ma se le scatole 503 sono incassate il pressacavo dove l' hai messo?


Nella scatola da esterno IP55 che ho nella nicchia dove prendo alimentazione.

Da qui partirebbe un cavo FG7-OR fino alla scatola 503 incassata nel muro esterno, la quale ha la placca IP55 tipo VIMAR 14943.

Infatti il punto critico per me è sulla 503 e non dall'altro capo alla scatola IP55 dove metto il pressacavo....
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[4] Re: Condutture all'esterno

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 26 mar 2013, 16:11

Se il corugato è murato non hai nessun problema entri direttamente nella 503 come si fa normalmente, il problema potresti averlo se dalla scatola di derivazione esterna da cui esci col cavo (con relativo pressacavo) entri nel corugato senza renderlo impermeabile, io sinceramente incasserei tutto il tubo ed entrerei anche nella scatola esterna dal muro ovviamente rendendo il tutto impermeabile con una resina.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[5] Re: Condutture all'esterno

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 26 mar 2013, 16:26

Raccordare un corrugato con una scatola IP55 non so va bene....

Nel caso in cui il corrugato vada fino dentro la scatola di derivazione IP55, potevo fargli lasciare anche i cavi N07V-K, oppure siccome siamo all'esterno ci vuole obbligatoriamente l'FG7-OR ? Anche se il corrugato è incassato ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[6] Re: Condutture all'esterno

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 26 mar 2013, 16:40

Di sicuro non è il massimo, per questo ho suggerito di renderlo impermeabile con una resina , il problema lo avresti comunque sul corugato dove entri col cavo e quindi anche li dovresti renderlo impermeabile.
Se la posa è incassate esterna il cavo è la scelta giusta.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[7] Re: Condutture all'esterno

Messaggioda Foto UtentePaolo4 » 26 mar 2013, 16:46

L'utilizzo dei cavi N07V-K all'esterno non è ammesso, anche se in tubazione incassata. Devi usare dei cavi adatti per la posa all'esterno, come l'FG7.
Avatar utente
Foto UtentePaolo4
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 6 ott 2011, 15:23

0
voti

[8] Re: Condutture all'esterno

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 26 mar 2013, 16:50

Grazie. Esiste un riferimento normativo che vieta l'uso del cavo N07V-K in tubazione incassata all'esterno ?
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[9] Re: Condutture all'esterno

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 26 mar 2013, 16:56

gjkfriend ha scritto:Esiste un riferimento normativo che vieta l'uso del cavo N07V-K in tubazione incassata all'esterno ?


Norma CEI 64-8/5
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[10] Re: Condutture all'esterno

Messaggioda Foto Utenteattilio » 26 mar 2013, 20:12

Cosa intendi per "esterno", saremo mica in un balcone?
gjkfriend ha scritto:Scatola 503 da incasso posata (incassata nella muratura) su muro esterno (per presa e/o interruttore) con placca per frutti avente guaina IP55 avvitata.

La guaina la avviti con un raccordo scatola/guaina, ma dove? Su un copriforo? Non ho capito :(
E non ho capito nemmeno perché viene utilizzato questo ibrido con cassette a parete (da esterno) e tubazione incassata nella muratura, oppure ho capito male.

Aspetta, il cavo FG7 partirebbe a vista (in uscita dal PG) e poi entrerebbe nella tubazione murata?
Sarà, ma a me non piace granchè come soluzione. (Sempre ammesso che abbia capito)

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti