mi allaccio alla questione per porre la seguente:
quadro a porta cieca IP66.
Foro il front panel per mettere un fungo di emergenza che riporta nella sua scatola la dicitura IP66.
Si perde il grado IP del quadro?
Quell'IP 66 del fungo si riferisce all'IP che si ottiene nell'assemblaggio quadro-fungo o all'IP intrinseco del componente?
A tal riguardo la normativa da vedere qualè?
Grado IP quadro elettrico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
29 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
1) La prima domanda da porsi sarebbe: serve realmente il grado IP66?
1.1) Se la risposta è si, allora forse l'installazione è scorretta. Il costruttore del quadro garantisce la sua opera. Il costruttore del fungo garantisce il suo prodotto. Chi prende i due pezzi e li mette assieme deve sapere cosa sta facendo. Non conosco la norma, ma sì, c'è una specifica procedura per verificare se il grado è mantenuto. (Sarei curioso di sapere chi ha deciso per il grado IP66).
1.2) Se la risposta è no, allora è tutto da rifare. Quale è il grado minimo da garantire? Il quadro ed il pulsante sono IP66 perché lo sono e basta?
1.1) Se la risposta è si, allora forse l'installazione è scorretta. Il costruttore del quadro garantisce la sua opera. Il costruttore del fungo garantisce il suo prodotto. Chi prende i due pezzi e li mette assieme deve sapere cosa sta facendo. Non conosco la norma, ma sì, c'è una specifica procedura per verificare se il grado è mantenuto. (Sarei curioso di sapere chi ha deciso per il grado IP66).
1.2) Se la risposta è no, allora è tutto da rifare. Quale è il grado minimo da garantire? Il quadro ed il pulsante sono IP66 perché lo sono e basta?
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
6
voti
Ognuno garantisce per quello che produce, il quadrista garantisce l'IP66 del quadro, il produttore del pulsante garantisce l'IP66 del pulsante. Chi installa il pulsante deve garantire di non compromettere l'IP66 del quadro elettrico. Se poi l'IP66 sia necessario o meno questo è un altro discorso. Quando si interviene su quadri con elevato grado di protezione bisogna sempre porsi il problema, di fatto intervenire e modificare un quadro elettrico compromettendone il grado di protezione garantito dal costruttore NON è un intervento a regola d'arte e può essere contestato sempre, anche se quel grado IP non fosse necessario.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
2
voti
Vi sono accessori dei componenti da installare a bordo quadro per garantire il grado IP del quadro.
Per poter
come giustamente dice Mike.
Per poter
Mike ha scritto:Chi installa il pulsante deve garantire di non compromettere l'IP66 del quadro elettrico
come giustamente dice Mike.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
1
voti
Iho ha scritto:Foro il front panel per mettere un fungo di emergenza...
Scusa
-

nunziato
4.291 3 9 12 - Master EY

- Messaggi: 531
- Iscritto il: 14 dic 2012, 23:14
- Località: Acri (CS) - Polistena (RC)
0
voti
nunziato ha scritto:...ma installare il fungo di emergenza in prossimità del quadro, senza operare su di esso non è possibile?
no.
Guerra ha scritto:Vi sono accessori dei componenti da installare a bordo quadro per garantire il grado IP del quadro.
ad esempio??
Mike ha scritto:Quando si interviene su quadri con elevato grado di protezione bisogna sempre porsi il problema, di fatto intervenire e modificare un quadro elettrico compromettendone il grado di protezione garantito dal costruttore NON è un intervento a regola d'arte e può essere contestato sempre, anche se quel grado IP non fosse necessario.
e appunto, come garantisco tutto cio? come stabilisco di non aver perso il grado IP?mettendo il silicone sul bordo del fungo? facendo delle prove con una lancia che spara acqua sul quadro? come?
Comunque, se non proprio l'IP66, il 56 deve essere ASSOLUTAMENTE garantito.
0
voti
Grado IP minimo, o grado IP giusto sono solo termini. Se la classificazione ha stabilito che occorre un determinato grado IP, chiamalo minimo o chiamalo giusto, quello è.
Il fatto è che il mercato per ragioni varie offre solo "certi" gradi IP. E qui entra in gioco la capacità/responsabilità dell'installatore. Dal momento che non ha istruzione già confezionate è un suo bel problema dire che l'installazione che avrà eseguito rispetta il determinato grado IP, che io chiamo minimo, tu chiami giusto.
Il fatto è che il mercato per ragioni varie offre solo "certi" gradi IP. E qui entra in gioco la capacità/responsabilità dell'installatore. Dal momento che non ha istruzione già confezionate è un suo bel problema dire che l'installazione che avrà eseguito rispetta il determinato grado IP, che io chiamo minimo, tu chiami giusto.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
1
voti
Il parlare invece di grado IP in funzione dell'applicazione è diverso, più corretto.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
29 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 251 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)