Condutture all'esterno
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
30 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Un cavo N07V-K se in tubazione incassata può essere posato all'esterno...in quanto la posa è da considerarsi equivalente a quella interna.
0
voti
EGM ha scritto:Un cavo N07V-K se in tubazione incassata può essere posato all'esterno...in quanto la posa è da considerarsi equivalente a quella interna.
Non vorrei sbagliarmi (non ho la norma sotto mano) ma se non ricordo male la CEI 20-20 definisce questo tipo di cavo solo per posa fissa interna.
Appena ho la norma sotto mano verifico.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
certo, N07V-K è solo per posa fissa interna.è la posa entro tubatura incassata anche se all'esterno che è assimilabile a quella interna.discorso diverso se fosse una tubazione rigida posata a parete che è da considerarsi posa esterna a tutti gli effetti.
1
voti
tormen ha scritto:In questo caso io avrei usato il cavo FG7 perché il tubo è posto all'esterno e non è incassato completamente.
Mi trovo ancora a concordare con te, il tratto esposto e non murato di corugato (se esiste) fa comunque decadere il concetto di posa murata dal momento in cui il tratto di corugato anche se di pochi centimetri non murato equivarrebbe ad una posa in tubazione esterna.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
1
voti
Magari un'occhiata a questa discussione: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=35205
Certo che questo discorso dei tubi posati sotto intonaco su parete esterna, considerati come canalizzazione all'interno sembra come voler trovare la scusa per non mettere il conduttore guainato, a tutti i costi.
Io ho esperienze dirette che la condensa si forma in questi tubi,e se a pendenza l'acqua scende nella cassetta prossima, ma se il tubo è posato a U immaginate in che condizione si troverà il conduttore: possa in immersione (quindi consiglio un H07RN-F
)
Certo che questo discorso dei tubi posati sotto intonaco su parete esterna, considerati come canalizzazione all'interno sembra come voler trovare la scusa per non mettere il conduttore guainato, a tutti i costi.
Io ho esperienze dirette che la condensa si forma in questi tubi,e se a pendenza l'acqua scende nella cassetta prossima, ma se il tubo è posato a U immaginate in che condizione si troverà il conduttore: possa in immersione (quindi consiglio un H07RN-F
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
0
voti
Dove trovo nella norma CEI 64-8/5, il fatto che un tubo corrugato incassato nel muro esterno è assimilabile a posa esterna e quindi è necessario il cavo FG7-OR ? Ho cercato negli articoli ma non ho trovato.
Grazie
Grazie
0
voti
Nelle 64-8/5 vengono identificati i tipi di posa poi l' applicazione è abbinata alle norme CEI tipo la 20-20 che trattano i vari tipi di cavi.
Il tubo incassato come diceva
EGM si può considerare come posa interna però aggiungo solo in alcuni casi, per esempio se un tratto è scoperto od interrato la regola cambia.
Faccio un esempio una conduttura per una presa esterna di servizio, perimetrale ad un edificio può essere considerata posa interna, una alimentazione di un punto luce sul muretto di recinzione dove parte della conduttura è interrata non può essere considerata interna anche se incassata nel muro.
Spero di essermi spiegato in modo chiara nei miei esempi.
Comunque quando si fanno delle scelte progettuali di solito entrano in gioco valutazioni che non comprendono una sola norma ma un insieme di norme che nell' insieme danno il giusto metodo.
Il tubo incassato come diceva
Faccio un esempio una conduttura per una presa esterna di servizio, perimetrale ad un edificio può essere considerata posa interna, una alimentazione di un punto luce sul muretto di recinzione dove parte della conduttura è interrata non può essere considerata interna anche se incassata nel muro.
Spero di essermi spiegato in modo chiara nei miei esempi.
Comunque quando si fanno delle scelte progettuali di solito entrano in gioco valutazioni che non comprendono una sola norma ma un insieme di norme che nell' insieme danno il giusto metodo.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
Io mi riferisco anche a quanto pubblicato in una nota rivista del settore elettrico che è una "guida per l'applicazione delle norme nel settore elettrico" in cui si parla della posa esterna del cavo N07V-k nel numero 12/2011.
0
voti
Non mi ricordo quel numero ma lo vado a cercare
(mi hai fatto venire la curiosità) ma sempre di TNE per chi non è abbonato, nella guida blu 8 impianti all' aperto vi è una parte dedicata a questo cavo.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
30 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)