Grado IP quadro elettrico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
29 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
1
voti
^^^
Gli installatori con i capelli bianchi, adottano da tempo la pasta siliconica sui raccordi Gewiss, Quadri, ed altro..per avere maggiore garanzia del grado IP...in questo caso, basta un po di pasta siliconica sulla base del fungo, e il problema è risolto..
Riguardo il grado IP dei quadri, nella realtà impiantistica, spesso si adotta il classico IP44 quando l'installazione è in ambiente ordinario al coperto, poi tubi, canaline, etc etc
Se qualcuno di voi ha avuto l'occasione di aprire un quadro di questa fattura dopo anni dalla installazione, sicuramente avrà avuto la sorpresa di trovare entro di esso un cumulo di polvere sui dispositivi, animaletti morti e seccati, etc etc,...oppure, anche se il quadro è IP55 , molti operatori lasciano la portella aperta, anche nei casi come i magnazzini o aziende ove la polvere è di fatto presente in forma tangibile.
Io ho visto dare il silicone in pasta, sui raccordi Gewiss già stagni IP55, in alcuni casi può essere una precauzione, d'altronde, non mi sono mai fidato molto dei sistemi di raccordo con o-ring...poi, ve ne sono anche dei migliori...a volte quanlche trucco del mestiere aiuta...
Gli installatori con i capelli bianchi, adottano da tempo la pasta siliconica sui raccordi Gewiss, Quadri, ed altro..per avere maggiore garanzia del grado IP...in questo caso, basta un po di pasta siliconica sulla base del fungo, e il problema è risolto..
Riguardo il grado IP dei quadri, nella realtà impiantistica, spesso si adotta il classico IP44 quando l'installazione è in ambiente ordinario al coperto, poi tubi, canaline, etc etc
Se qualcuno di voi ha avuto l'occasione di aprire un quadro di questa fattura dopo anni dalla installazione, sicuramente avrà avuto la sorpresa di trovare entro di esso un cumulo di polvere sui dispositivi, animaletti morti e seccati, etc etc,...oppure, anche se il quadro è IP55 , molti operatori lasciano la portella aperta, anche nei casi come i magnazzini o aziende ove la polvere è di fatto presente in forma tangibile.
Io ho visto dare il silicone in pasta, sui raccordi Gewiss già stagni IP55, in alcuni casi può essere una precauzione, d'altronde, non mi sono mai fidato molto dei sistemi di raccordo con o-ring...poi, ve ne sono anche dei migliori...a volte quanlche trucco del mestiere aiuta...
0
voti
Gli installatori con i capelli bianchi, adottano da tempo la pasta siliconica sui raccordi...
Ti dirò; il capello bianco ce l'ho ma la pasta siliconica sui raccordi non l'ho mai messa, preferisco di gran lunga gli o-ring. (a patto di fare il foro "giusto")
1
voti
Fortunatamente le poche volte che ho visto il silicone usato sulle installazioni elettriche era solo una gran schifezza.
Mi sa tanto di porcheria.
No, personalmente penso e, se mai dovesse capitarmi, un simile grado IP di un quadro, se occorre montarvi della pulsanteria a fronte quadro, (o dove si voglia), me lo farei fornire già equipaggiato direttamente dal costruttore della cassa. Almeno, in linea teorica, conosce le norme del caso e sa come verificare se il grado è mantenuto. IP66 non è affatto uno scherzo.
Mi sa tanto di porcheria.
No, personalmente penso e, se mai dovesse capitarmi, un simile grado IP di un quadro, se occorre montarvi della pulsanteria a fronte quadro, (o dove si voglia), me lo farei fornire già equipaggiato direttamente dal costruttore della cassa. Almeno, in linea teorica, conosce le norme del caso e sa come verificare se il grado è mantenuto. IP66 non è affatto uno scherzo.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
1
voti
Realizzare un IP65 non è roba da fantascienza, basta seguire le istruzioni del costruttore degli accessori.
Insomma; se monto un pulsante diametro 22 mm garantito IP65 dal costruttore su un foro di 24 mm, faccio una cavolata. Ma se rispetto le istruzioni di montaggio sono certo del grado IP65.
Ne ho avuto la riprova la settimana scorsa; scantinato di uno stabilimento allagato a causa dell'esondazione di un fiume che passa nelle vicinanze (oddio.... mica tanto vicino).
Quadro resina con portella chiusa in due punti; maniglia giallo/rossa, pulsanti, selettori, spie sul fronte quadro e ingresso cavi realizzato con pressacavi e o-ring.
Il quadro in questione è rimasto per circa un giorno e mezzo sotto quasi due metri d'acqua.
Quando lo abbiamo ispezionato l'unica acqua presente (pochissima, era sotto il filoghiera dei pressacavi) era filtrata per capillarità dal cavo di un pressostato nelle vicinanze.
P.S.
Per ironia della sorte il quadro in questione gestiva anche le pompe anti allagamento.
Insomma; se monto un pulsante diametro 22 mm garantito IP65 dal costruttore su un foro di 24 mm, faccio una cavolata. Ma se rispetto le istruzioni di montaggio sono certo del grado IP65.
Ne ho avuto la riprova la settimana scorsa; scantinato di uno stabilimento allagato a causa dell'esondazione di un fiume che passa nelle vicinanze (oddio.... mica tanto vicino).
Quadro resina con portella chiusa in due punti; maniglia giallo/rossa, pulsanti, selettori, spie sul fronte quadro e ingresso cavi realizzato con pressacavi e o-ring.
Il quadro in questione è rimasto per circa un giorno e mezzo sotto quasi due metri d'acqua.
Quando lo abbiamo ispezionato l'unica acqua presente (pochissima, era sotto il filoghiera dei pressacavi) era filtrata per capillarità dal cavo di un pressostato nelle vicinanze.
P.S.
Per ironia della sorte il quadro in questione gestiva anche le pompe anti allagamento.
0
voti
Interessante. Io vede sempre e solo pressacavi con ghiere che non tengono ed immancabilmente i cavi o più pesanti, o perché fanno curve strette all'interno di quadri stretti all'inverosimile, se li tirano dietro e li rompono.
Anche per la pulsanteria: non so se esistano versioni con guarnizioni apposite er gradi IP elevati. Quella che si monta normalmente ha un gommino tanto fragile che normalmente si deforma e rompe durante il montaggio. (Pur avendo praticato i fori con trancia di diametro esatto). (E mi riferisco alla pulsanteria più blassonata al momento).
Anche per la pulsanteria: non so se esistano versioni con guarnizioni apposite er gradi IP elevati. Quella che si monta normalmente ha un gommino tanto fragile che normalmente si deforma e rompe durante il montaggio. (Pur avendo praticato i fori con trancia di diametro esatto). (E mi riferisco alla pulsanteria più blassonata al momento).
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
Per esempio sia la gamma modulare che la gamma compatta di ABB garantiscono IP66 se correttamente installati.
Il problema sorge spesso per esempio con la gamma compatta che viene installata senza l' attrezzo fornito dalla casa per stringere la ghiera e quindi il serraggio risulta inaffidabile (escludendo ovviamente i problemi che sorgono per fori errati ed altre inaccuratezze)
Il problema sorge spesso per esempio con la gamma compatta che viene installata senza l' attrezzo fornito dalla casa per stringere la ghiera e quindi il serraggio risulta inaffidabile (escludendo ovviamente i problemi che sorgono per fori errati ed altre inaccuratezze)
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
A livello di quadri, io ho due riferimenti, Palazzoli e Melin Gerin, Palazzoli la preferisco in alcuni ambiti, poi Abb..
Non è facile realizzare un buon grado IP, ci vuole tanta pazienza e precisione nella realizzazione, le tazze/fresa giuste, e o-ring serrati bene...
per quanto riguarda il silicone, che devo dire, io l'ho visto usare sui racordi..tubo-scatola, tubo flessibile-raccordo, alla base dei quadri generali posti a pavimento o su massetto...se applicato bene, inn alcuni ambiti può aiutare, ma richiede tempo e tanta pazienza...
A volte si vedono dei megakiter scatolati (magnetotermico+differenziale) inseriti inn quadretto Gewiss IP55 buttato all'esterno sotto il sole ed alle intemperie, con i muduli tutti occupati, con raccodidi montati alla buona..il quadro è scolorito ...
Probabilemnte, se i costruttori realizzassero una serie di o-ring migliori si potrebbe adottar un grado IP veritiero..e non presunto...
Il mio intervento è finalizzato a condividere le esperienze pratiche sul campo..
Non è facile realizzare un buon grado IP, ci vuole tanta pazienza e precisione nella realizzazione, le tazze/fresa giuste, e o-ring serrati bene...
per quanto riguarda il silicone, che devo dire, io l'ho visto usare sui racordi..tubo-scatola, tubo flessibile-raccordo, alla base dei quadri generali posti a pavimento o su massetto...se applicato bene, inn alcuni ambiti può aiutare, ma richiede tempo e tanta pazienza...
A volte si vedono dei megakiter scatolati (magnetotermico+differenziale) inseriti inn quadretto Gewiss IP55 buttato all'esterno sotto il sole ed alle intemperie, con i muduli tutti occupati, con raccodidi montati alla buona..il quadro è scolorito ...
Probabilemnte, se i costruttori realizzassero una serie di o-ring migliori si potrebbe adottar un grado IP veritiero..e non presunto...
Il mio intervento è finalizzato a condividere le esperienze pratiche sul campo..
0
voti
magoxax ha scritto:Il quadro in questione è rimasto per circa un giorno e mezzo sotto quasi due metri d'acqua.
Quando lo abbiamo ispezionato l'unica acqua presente (pochissima, era sotto il filoghiera dei pressacavi) era filtrata per capillarità dal cavo di un pressostato nelle vicinanze.
:
29 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 99 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)