[1] Prova dell'impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 3 apr 2013, 17:48

Salve,
la casa di mia nonna non aveva l'impianto di terra, quindi ho pensato di collegare tutte le masse a 2 picchetti piantati nel terreno. Come faccio a sapere se il differenziale da 30mA riesce a scattare in tempo?
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

3
voti

[2] Re: Prova dell'impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 apr 2013, 18:18

Il differenziale ha lo scopo di proteggere dai contatti indiretti e si coordina con l'impianto di terra, per cui ci sono due aspetti da verificare:
1 - misurare la resistenza di terra e verificare se è rispettata la relazione Id <= 50V/Rt
2 - provare con apposito strumento se il differenziale interviene, ovvero che è installato correttamente
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Prova dell'impianto di terra

Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 apr 2013, 18:25

Se l'impianto è già installato e in esercizio, qui trovi un esempio di come si possono eseguire le verifiche di tuo interesse.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[4] Re: Prova dell'impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 3 apr 2013, 18:27

Grazie per la risposta, ma io non ho il loop tester. Non c'è la possibilità di eseguire la prova con un normale tester?
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

1
voti

[5] Re: Prova dell'impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 3 apr 2013, 18:32

Purtroppo per effettuare delle verifiche di questo tipo servono gli strumenti idonei come per esempio quello dell' articolo di Foto Utenteattilio.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[6] Re: Prova dell'impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 3 apr 2013, 19:17

Questo metodo non va bene? clicca qui
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

1
voti

[7] Re: Prova dell'impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 3 apr 2013, 19:26

Oltre ad essere un metodo assurdo e pericoloso, provocheresti si lo scatto del differenziale ma non sapresti comunque il tempo di intervento e nemmeno la resistenza globale di terra.
Se vuoi sapere se esiste continuità tra il nodo principale e i vari conduttori di protezione basta collegare un puntale del tester (con scala in Ohm) al primo e uno al conduttore interessato (sezionando l' impianto dal montante).
sconsiglio caldamente metodi improvvisati
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[8] Re: Prova dell'impianto di terra

Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 apr 2013, 19:51

In rete (purtroppo) si trova davvero di tutto.

Quella comunque è una prova baggianata del tutto empirica che nulla ti dice rispetto alla bontà dell'impianto di terra né relativamente all'efficienza del differenziale, beh forse non del tutto, infatti il differenziale potrebbe intervenire prima di terminare la prova.

Esiste un metodo per fare una valutazione piuttosto realistica della resistenza di terra, infondo si tratta solo di applicare la legge di ohm, ed è una derivazione casereccia del modello volt-amperometrico.
Tuttavia personalmente, non me la sento di incoraggiarti nell'esecuzione di tale azione, per ovvi rischi legati alla tua e altrui incolumità.
In ogni caso ti servirebbe un ottimo voltmetro e un altrettanto ottimo amperometro.

Niente di personale sia chiaro.

Edit: ho visto solo dopo aver finito di editare il messaggio che Foto UtenteMassimoB ti aveva già risposto nel migliore dei modi
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[9] Re: Prova dell'impianto di terra

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 3 apr 2013, 20:22

Marcosilve95 ha scritto:Grazie per la risposta, ma io non ho il loop tester. Non c'è la possibilità di eseguire la prova con un normale tester?


Quello che puoi fare con un tester è questo:

- verificare la tensione fase - terra a tutte le prese dell'appartamento
- verificare la continuità dei conduttori PE

la prima è una misura molto rapida ma anche molto approssimativa: la tensione fase - terra deve essere praticamente uguale alla tensione fase - neutro, in caso contrario devono sorgere dei sospetti sul collegamento a terra della presa in esame, sospetti che ti puoi togliere misurando la continuità con i metodi descritti sopra.

Esistono anche dei cercafase digitali che ti danno un'indicazione molto "spannometrica", io ne ho provato un modello che in corrispondenza del polo centrale se segna qualcosa come 50 - 110 V è sinonimo di possibile conduttore PE interrotto.

Ad ogni modo, anche se verifichi l'esistenza di un collegamento di terra, non hai nessuna indicazione circa:

- la resistenza di terra
- l'efficacia dell'interruttore differenziale

Sicuramente col multitest M75 consigliato da Foto Utenteattilio è la cosa migliore (anche perché la misura della resistenza di terra è più cautelativa, anche se di poco), però a quel punto fai prima a chiamare un elettricista esperto che in un'ora e mezzo ti fa tutte le misurazioni necessarie.
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

3
voti

[10] Re: Prova dell'impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 apr 2013, 9:59

Diciamo che ogni mestiere ha i propri strumenti. Diciamo anche che l'attività di installazione è riservata per legge a persone qualificate. Se sei un elettricista qualificato dovresti avere gli strumenti per esercitare la tua attività. Se non lo sei, stai facendo qualcosa che non puoi fare.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand