Stefano quando dici di non scervellarsi su quale sia fase e neutro ammenochè non abbia capito cosa intendessi non mi trovi d' accordo, ad essere interrotta deve essere sempre la fase.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
quando dici di non scervellarsi su quale sia fase e neutro ammenochè non abbia capito cosa intendessi non mi trovi d' accordo, ad essere interrotta deve essere sempre la fase.
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
Ok ora è più chiaro, quidi intendevi di non scervellarsi tra fase e ritorno lampada, non tra fase e neutro che è altra cosa 
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
ma perché parlate di scervellarsi tra fase e ritorno lampada? se hai un cercafase sotto mano li identifichi in meno di un secondo
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
0
voti
Il problema non è di rilevare entrata e uscita della fase, ho postato qui perché mi sono avvicinato da pochissimo ai deviatori e volevo avere qualche consiglio in più per fare un lavoro in sicurezza e fatto bene !
Grazie a tutti !
Grazie a tutti !
1
voti
un consiglio in più che mi sento di darti è quello di studiare bene come collegare i cavi al deviatore, dipende dal modello, devi distinguere i due morsetti della deviata da quello della fase in ingresso o in uscita (mi pare che sulla fase c'è scritto L)
Se hai dubbi puoi fare come ho fatto io: appena comprato il deviatore ho preso un tester in ohm e ho identificato i morsetti della deviata.
Una volta capito questo mi raccomando i colori dei cavi, non fare tre colori diversi su un deviatore come mi è capitato di vedere tempo fa (giallo, nero e bianco...)
Se hai dubbi puoi fare come ho fatto io: appena comprato il deviatore ho preso un tester in ohm e ho identificato i morsetti della deviata.
Una volta capito questo mi raccomando i colori dei cavi, non fare tre colori diversi su un deviatore come mi è capitato di vedere tempo fa (giallo, nero e bianco...)
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
1
voti
alessandro87 ha scritto:un consiglio in più che mi sento di darti è quello di studiare bene come collegare i cavi al deviatore, dipende dal modello, devi distinguere i due morsetti della deviata da quello della fase in ingresso o in uscita (mi pare che sulla fase c'è scritto L)
Se hai dubbi puoi fare come ho fatto io: appena comprato il deviatore ho preso un tester in ohm e ho identificato i morsetti della deviata.
Una volta capito questo mi raccomando i colori dei cavi, non fare tre colori diversi su un deviatore come mi è capitato di vedere tempo fa (giallo, nero e bianco...)
PERO'
“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
Adopererò un Bticino serie Magic, fortunatamente so bene come funzionano, hanno tre "ingressi" e su quello centrale c'è una bella L (linea cioè filo di fase) effettivamente mi è capitato per mano qualche altro deviatore è i fori dietro sono disposti in modo diverso però era comunque presente la L come indicazione.
Io in genere sulla L vabbè ho messo il cavo di fase (a casa li ho marroni) e sulle altre entrate ho usato cavi rossi, sono indicati i cavi rossi oppure meglio usare qualche altro colore per restare nella normativa ?
Grazie mille !
Io in genere sulla L vabbè ho messo il cavo di fase (a casa li ho marroni) e sulle altre entrate ho usato cavi rossi, sono indicati i cavi rossi oppure meglio usare qualche altro colore per restare nella normativa ?
Grazie mille !
4
voti
So di andare OT, ma quando ho letto il thread, dove giustamente gli installatori si lamentano di prassi inidonee o addirittura vietate, non ho resistito...
Forse lo sapete già, come gli inglesi e gli americani usino fare i deviati, ma, in caso negativo...
Ecco lo schema per fare un deviato in UK
E questo va ancora bene, guardate quello americano (che però, a onor del vero, è diventato vietato, con relativa legislazione di adeguamento a quello europeo)
A questo punto direte... e gli invertitori???
Così:
e così:
Pietro.
PS: No, i relè passo passo non li usa nessuno. Sorry
Forse lo sapete già, come gli inglesi e gli americani usino fare i deviati, ma, in caso negativo...
Ecco lo schema per fare un deviato in UK
E questo va ancora bene, guardate quello americano (che però, a onor del vero, è diventato vietato, con relativa legislazione di adeguamento a quello europeo)
A questo punto direte... e gli invertitori???
Così:
e così:
Pietro.
PS: No, i relè passo passo non li usa nessuno. Sorry
-

PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 12206
- Iscritto il: 12 ago 2012, 1:20
- Località: Londra
1
voti
chester92 ha scritto: sono indicati i cavi rossi oppure meglio usare qualche altro colore per restare nella normativa ?
non c'è una regola per il colore, o meglio, la regola dice che devi usare i colori in modo da facilitare l'identificazione dei cavi, nel tuo caso per la deviata puoi usare rosso, giallo, viola, rosa, bianco, anche il nero, dipende dai colori della fase in ingresso e del ritorno lampada.
Tempo fa ho aggiunto un secondo comando luce in cucina, fase in ingresso nero, ritorno lampada grigio, per cui ho utilizzato il viola per la deviata.
Ci sono anche quelli che usano lo stesso colore per tutto, e identificano i cavi della deviata con un pezzo di nastro che li unisce, per far capire che sono "insieme", ma non te lo consiglio.
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
42 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 63 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)







pigreco]=π