[31] Re: impianto luci giardino automatico

Messaggioda Foto UtenteElectro » 8 apr 2013, 22:28

Ho "editato" il mio messaggio precedente.
Io di solito (SIEMENS) misuro 24mA come corrente di intervento sui differenziali da 30mA. Ora non sono sicuro che il diff. intervenga o meno con i 20mA del relè, però potre provare, in sicurezza.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[32] Re: impianto luci giardino automatico

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 apr 2013, 22:29

Ho editato anche io il mio perché con 20mA è tutto da vedere :D
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[33] Re: impianto luci giardino automatico

Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 apr 2013, 22:32

La differenza potrebbe essere che nel primo caso (neutro ai pulsanti con fase diretta la relè) resti con luce accesa e relè eccitato (non è detto che sia progettato per essere alimentato in maniera continuativa) senza possibilità di spegnere la luce, mentre con fase interrotta dai pulsanti hai l'intervento netto del differenziale per guasto franco a terra. Questo ovviamente se il punto di guasto è dove da me indicato, ma se fosse da un'altra parte?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9174
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[34] Re: impianto luci giardino automatico

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 apr 2013, 22:40

L' unico punto debole è la situazione esposta da te per il discorso dei 20mA della bobina, per il resto le situazioni sarebbero paritetiche in entrambi i collegamenti.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti