come determino la corrente nominale nel caso di quadro con tre alimentazioni?
suppongo debba ricavare la In per ciascuna sezione con il metodo solito della minore tra la IG*0.8 e la somma delle partenza, ma ottenute i tre diversi valori, come li tratto?
corrente nominale in un quadro con tre alimentazioni
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
3
voti
La norma definisce la corrente nominale del quadro come la piu piccola tra
- La somma delle correnti nominali dei circuiti di entrata che funzionano in parallelo
- La corrente totale che le sbarre principali sono in grado di distribuire nella specifica configurazione del quadro
- La somma delle correnti nominali dei circuiti di entrata che funzionano in parallelo
- La corrente totale che le sbarre principali sono in grado di distribuire nella specifica configurazione del quadro
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 60 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)