LuigiP » 16 apr 2013, 16:44
Ciao a tutti,
dovendo scegliere un cavo per linea di bassa tensione nel catalogo che sto consultando, nella colonna delle sezioni, la sezione viene indicata con una lettera tipo: 6+6c oppure 16+16c ecc. cosa vuol dire?
la sezione reale a come faccio a saperla?
Spero in un vostro aiuto

a tutti
Ultima modifica di
Guerra il 16 apr 2013, 16:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modifica titolo per chiarezza
-

LuigiP
5 3
-
- Messaggi: 44
- Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21
da
LuigiP » 17 apr 2013, 10:16
Mike ha scritto:
LuigiP il miglior modo per ottenere delle risposte è fare delle domande comprensibili!
hai ragione scusatemi se sono stato incomprensibile, provo a spiegarmi meglio di seguito,
grazie molte per avermi risposto

-

LuigiP
5 3
-
- Messaggi: 44
- Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21
da
LuigiP » 17 apr 2013, 10:31
Ciao Massimo,
nonostante non mi sia espresso bene hai centrato in pieno il mio problema. Proprio nel catalogo prysmian che tu hai allegato, a pag 47 c'è il cavo AU/RE4(O)CR. Cosa indica la lettera C nella colonna delle sezioni?
-

LuigiP
5 3
-
- Messaggi: 44
- Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21
da
magoxax » 17 apr 2013, 11:22
Cosa indica la lettera C nella colonna delle sezioni?
Indica che "l'ufficio complicazioni affari semplici" della Prysmian ha colpito.
In parole povere quella "c" si riferisce alla sezione del "conduttore concentrico" meglio conosciuto al resto del mondo col nome di "schermo".
Leggi anche
qui.
Non è lo stesso tipo di cavo ma chiarisce il concetto di schermo / conduttore concentrico.

-