Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Modifica taratura funzione 67N (direzionale di terra)

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Modifica taratura funzione 67N (direzionale di terra)

Messaggioda Foto Utentepiemo » 17 apr 2013, 22:05

Buonasera a tutti.

Su un quadro MT di una cabina elettrica all'interno di un parco eolico, ho un relè con le funzioni 50/51 e 67N.
Recentemente sono state modificate le connessioni tra le varie cabine dell'impianto e di conseguenza si è invertito il flusso di potenza nella cabina dove è installato il relè di cui sopra.
Per quanto riguarda la funzione 67N, se non vi fosse la possibilità di "girare" il toroide (in accordo con il nuovo flusso di potenza), è sufficiente invertire i due fili della corrente "Io" sui morsetti del relè?

Per quanto riguarda il settaggio dell'angolo, questo è da ruotare di 180°?

Grazie per le vostre risposte!
Avatar utente
Foto Utentepiemo
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 8 dic 2011, 0:35

0
voti

[2] Re: Modifica taratura funzione 67N (direzionale di terra)

Messaggioda Foto Utentecrit » 17 apr 2013, 23:24

Secondo me non devi fare niente perché è la lunghezza del cavo dopo l'interruttore MT che determina la necessità della protezione 67N. Altrimenti per assurdo ipotizzando un impianto che non sia come nel tuo caso sola produzione ma abbia anche consumo se pur inferiore alla produzione: ogni volta che la generazione si accende gli cambia il flusso della corrente quindi dovrebbe cambiare le tarature ogni volta.
Comunque attendiamo altri pareri.
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[3] Re: Modifica taratura funzione 67N (direzionale di terra)

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 18 apr 2013, 7:24

Per la 67N non va cambiato nulla, se nelle due soglie di guasto a terra direzionale ci sono le impostazioni degli angoli classiche richieste dai distributori (neutro isolato 60-120gradi, neutro compensato 60-250gradi) per il corretto funzionamento occorre solo essere certi che il verso del toroide sia esatto (ovvero P1 verso distributore). Comunque il verso del toroide doveva essere giusto anche prima
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[4] Re: Modifica taratura funzione 67N (direzionale di terra)

Messaggioda Foto Utenteesisnc » 18 apr 2013, 10:06

Ha ragione Massimo-G, non occorre cambiare nulla perché la protezione 67N discrimina, solo in caso di guasto a terra, la posizione di tale guasto (a monte o a valle del punto in cui è inserita la protezione, tipicamente il punto di consegna del Distributore) e quindi in condizioni di funzionamento ordinario non è interessata dai flussi di potenza da (utente passivo in prelievo) o verso (utente attivo in immissione) la rete MT.
Avatar utente
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 532
Iscritto il: 24 feb 2009, 12:12


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 174 ospiti