Da 21 A sarà difficile.
Potrebbe essere prese da 16 A protette con un interruttore da 20 A (sperando che nessuno abusi delle multiprese!).
Linea prese
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
[13] Re: Linea prese
Il collo di bottiglia è sempre la singola presa, che nel tuo esempio ha una corrente nominale di 16A.
In questo caso, se i coefficienti di utilizzo/contemporaneità sono alti (unitari) e si dimensiona la conduttura per una corrente maggiore o uguale a 32A ad esempio, con una protezione da 25/32A, sarà necessario comunque mettere un ulteriore protezione in ingresso alimentazione di ciascuna presa (es: fusibili 16A). Questo perché nessuno può garantirti che da una singola presa non vengano prelevati più di 16A col conseguente rischio che la conduttura tiene bene il carico, la protezione non interviene ma la presa fonde!
Nella realtà non si procede in questo modo, ma risulta più conveniente partire con più linee di sezione ridotta (ma sufficiente) anche perché cablare delle prese del tipo "civile" con cordina da 6 mmq non è proprio il massimo!
In questo caso, se i coefficienti di utilizzo/contemporaneità sono alti (unitari) e si dimensiona la conduttura per una corrente maggiore o uguale a 32A ad esempio, con una protezione da 25/32A, sarà necessario comunque mettere un ulteriore protezione in ingresso alimentazione di ciascuna presa (es: fusibili 16A). Questo perché nessuno può garantirti che da una singola presa non vengano prelevati più di 16A col conseguente rischio che la conduttura tiene bene il carico, la protezione non interviene ma la presa fonde!
Nella realtà non si procede in questo modo, ma risulta più conveniente partire con più linee di sezione ridotta (ma sufficiente) anche perché cablare delle prese del tipo "civile" con cordina da 6 mmq non è proprio il massimo!
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 172 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)