Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Rivelatori di Gas e Fermi Elettromagnetici

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Rivelatori di Gas e Fermi Elettromagnetici

Messaggioda Foto UtenteRico84rm » 18 apr 2013, 21:35

Buonasera

Vorrei sapere se anche i cavi dei fermi elettromagnetici delle porte REI e i rivelatori di gas, devono essere resistenti al fuoco come ad esempio i cavi FTG10M1.

Grazie !!
Avatar utente
Foto UtenteRico84rm
0 3
 
Messaggi: 35
Iscritto il: 30 nov 2012, 15:24

1
voti

[2] Re: Rivelatori di Gas e Fermi Elettromagnetici

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 apr 2013, 22:21

I cavi dei fermi degli elettromagneti no, semmai gli attuatori, ma sono già collegati al loop. Per i rilevatori del gas nemmeno, non devono funzionare in caso d'incendio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Rivelatori di Gas e Fermi Elettromagnetici

Messaggioda Foto UtenteRico84rm » 19 apr 2013, 0:16

grazie :lol:
Avatar utente
Foto UtenteRico84rm
0 3
 
Messaggi: 35
Iscritto il: 30 nov 2012, 15:24

0
voti

[4] Re: Rivelatori di Gas e Fermi Elettromagnetici

Messaggioda Foto Utenteferri » 19 apr 2013, 8:46

Una piccola nota
I VV.F. in un impianto hanno contestato ad un collega i cavi dei magneti non resistenti, motivando che un eventuale c.to c.to su tale conduttura potesse mettere fuori servizio la linea 24 V (intervento fusibile di centrale o su uscita alimentatore). Tale linea che a livello montante resistente 30' alimentava sia allarme O.A. che magneti, con attuatori di piano che gestivano la cosa.
Forse un eccesso di zelo.
Cordialità
Pierluigi
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

5
voti

[5] Re: Rivelatori di Gas e Fermi Elettromagnetici

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 apr 2013, 9:14

Ragioniamo... Premesso che l'attuatore, ovvero il sistema che in logica positiva alimenta gli elettromagneti è collegato al loop antincendio e quindi cavo resistente al fuoco per 30 minuti, qual è il senso di pretendere cavi resistenti al fuoco per il tratto che dall'attuare va agli elettromagneti. Nessuno! Perché in caso di incendio potrebbe bruciarsi il cavo se l'incendio è in quella determinata porta ma non comprometterebbe per nulla il resto dell'impianto che funzionerebbe regolarmente. Va i corto la linea? Tanto meglio, mancherebbe l'alimentazione e gli elettromagneti rilasciano le porte che si chiudono.
Diverso può essere il caso dove l'attuatore è posizionato in un compartimento antincendio A mentre deve agire su elettromagneti posti in altro compartimento antincendio B. In questo caso usare cavi resistenti al fuoco ha senso perché se scoppia un incendio nel compartimento A si compromette il funzionamento delle porte del compartimento B.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Rivelatori di Gas e Fermi Elettromagnetici

Messaggioda Foto UtenteRico84rm » 19 apr 2013, 12:02

Mike ha scritto:Ragioniamo... Premesso che l'attuatore, ovvero il sistema che in logica positiva alimenta gli elettromagneti è collegato al loop antincendio e quindi cavo resistente al fuoco per 30 minuti, qual è il senso di pretendere cavi resistenti al fuoco per il tratto che dall'attuare va agli elettromagneti. Nessuno! Perché in caso di incendio potrebbe bruciarsi il cavo se l'incendio è in quella determinata porta ma non comprometterebbe per nulla il resto dell'impianto che funzionerebbe regolarmente. Va i corto la linea? Tanto meglio, mancherebbe l'alimentazione e gli elettromagneti rilasciano le porte che si chiudono.
Diverso può essere il caso dove l'attuatore è posizionato in un compartimento antincendio A mentre deve agire su elettromagneti posti in altro compartimento antincendio B. In questo caso usare cavi resistenti al fuoco ha senso perché se scoppia un incendio nel compartimento A si compromette il funzionamento delle porte del compartimento B.


Mi sembra una spiegazione logica :D Grazie !!
Avatar utente
Foto UtenteRico84rm
0 3
 
Messaggi: 35
Iscritto il: 30 nov 2012, 15:24

0
voti

[7] Re: Rivelatori di Gas e Fermi Elettromagnetici

Messaggioda Foto UtenteKGAT » 14 mag 2013, 19:00

Vorrei avere solo una conferma, ho realizzato il progetto preliminare dell'impianto elettrico di una struttura ricadente nel rilascio del CPI. I cavi di alimentazione degli elettromagneti delle porte tagliafuoco li ho previsti di tipologia N1VV-K, sono posti in tubazione a vista in pvc e viaggiano in apposito cavedio. Possono andar bene?
Avatar utente
Foto UtenteKGAT
0 1
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 13 feb 2013, 12:07


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 98 ospiti