Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Collegamento neutro - terra a monte del differenziale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Collegamento neutro - terra a monte del differenziale

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 20 apr 2013, 21:51

io per farla breve vorrei verificare che il conduttore principale di protezione sia collegato al dispersore e non al neutro (la famosa "rapida" messa a terra che alcuni a quanto pare fanno), e già che ci sono verificare la resistenza di terra (mi andrebbe bene anche quella "cautelativa")

tutto è nato dal fatto che se io uso il loop tester e trovo che la resistenza di terra è molto bassa, può darsi che la resistenza di terra sia bypassata in virtù della suddetta genialata, e quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va... :?
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

1
voti

[12] Re: Collegamento neutro - terra a monte del differenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 apr 2013, 22:01

Quando faccio misure di resistenza di terra, eseguo sempre anche la verifica della resistenza di isolamento fase/terra e neutro/terra, con tensione di prova pari a 500 V DC.
Nel tuo caso, se non disponi di adeguata strumentazione, ti direi da fare una verifica preliminare di tipo... ottico! ;-)

Che poi, consiste nel verificare a ritroso i collegamenti tra il tuo PE, il montante PE o il collegamento alla barra collettrice e da questa la presenza del CT e il collegamento al/ai relativo/i dispersori.
Un collegamento galeotto al neutro, dovrebbe essere "smascherabile".

PS: Ma perché ti fai tante paranoie? :mrgreen:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[13] Re: Collegamento neutro - terra a monte del differenziale

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 20 apr 2013, 22:08

E ammesso che io abbia un misuratore di isolamento come posso effettuare la misura? O meglio, quali sono le precauzioni che dovrei adottare?

PS: Ma perché ti fai tante paranoie? :mrgreen:


diciamo che mi fido poco, e che ho buoni motivi per esserlo
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

1
voti

[14] Re: Collegamento neutro - terra a monte del differenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 apr 2013, 22:20

Il circuito oggetto della misura deve essere fuori tensione e da esso vanno preferibilmente scollegati gli eventuali utilizzatori connessi.
Poi ovviamente vanno presi tutti gli accorgimenti legati all'esecuzione della verifica, quindi evitare che tu o qualcun altro possiate venire a contatto con la tensione di prova.
E' ovvio che in presenza di un PE interrotto da qualche parte, la relativa res. di isolamento tra questo e i conduttori attivi risulterebbe ottima ma evidentemente erronea.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[15] Re: Collegamento neutro - terra a monte del differenziale

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 20 apr 2013, 22:30

ok mi torna tutto, per quanto riguarda il fatto di mettere fuori tensione l'impianto, ragionando sullo schema:

- se misuro l'isolamento tra neutro e terra nella scatola di derivazione principale dovrei aprire l'interruttore del contatore lasciando chiusi differenziale e magnetotermico

- se invece misuro l'isolamento con un puntale sulla giunzione PE della scatola di derivazione e l'altro sul terminale del neutro in ingresso al differenziale posso effettuare la misura tranquillamente aprendo tutti e tre gli interruttori

confermi?
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

1
voti

[16] Re: Collegamento neutro - terra a monte del differenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 apr 2013, 22:41

Sì, puoi fare così.
Per le varie misure è sufficiente aprire l'interruttore generale del contatore, poi, gli altri sezionamenti possono aiutarti a comprendere meglio il valore della res. di isolamento a seconda del punto in cui esegui la misura.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[17] Re: Collegamento neutro - terra a monte del differenziale

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 20 apr 2013, 22:50

non so che dire, se non grazie! come sempre chiarissimo :ok:
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 277 ospiti