per il dimensionamento della potenza convenzionale di un impianto avente 10 motori a gabbia da 11kW nominali ciascuno azionato per 30 secondi ogni 4 minuti per 8 ore al giorno usare un Kc pari a 0,65 come desumo sui manuali mi sembra eccessivo.
Ogni motore rimane attivo per 1 ora/giorno e quindi il 12,5% del tempo. Il caso pessimo l'avrei se i motori venissero azzionati tutti in contemporanea, mentre il caso migliore se i motori venissero azionati in sequenza ogni 25 secondi circa (in questo caso avrei solo 2 motori contemporaneamente attivi per 5 secondi). Nel primo caso posso utilizzare Kc pari a 0,125 nel secondo caso Kc pari a circa 0,004 (pari a 0,125*5sec/30sec/5 motori).
Vi sembra corretto come ragionamento?
Per essere cautelativo mi basta usare Kc =0,125? O è meglio usare kc maggiore?
Grazie per ogni risposta