Salve,
vorrei sapere se il limite della caduta di tensione del 4% in BT deve essere imposto, in fase di progettazione, tra il punto di fornitura e l'ultima utenza dell'impianto; oppure il limite del 4% deve essere soddisfatto tra 2 quadri elettrici dell'impianto?. Per spiegarmi meglio utilizzo un esempio di schema a blocchi di un impianto elettrico.
Nel sopracitato schema, la condizione del 4% deve essere rispettata dal "Quadro Generale"BT fino all'ultima utenza del sottoquadro "Quadro Uffici"; oppure la condizione del 4% deve essere rispettata ad esempio tra il "Quadro Generale BT" e il sotto quadro "Quadro Piano Terra"? Allo stesso modo il 4% deve essere soddisfatto tra il "Quadro Piano Terra" e il sotto quadro "Quadro Uffici"?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto
CADUTA DI TENSIONE
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
La norma CEI 64-8/5 all'art. 525 è abbastanza chiara:
"Si raccomanda che la caduta di tensione tra l’origine dell’impianto utilizzatore e qualunque
apparecchio utilizzatore non sia superiore in pratica al 4% della tensione nominale dell’impianto."
"Si raccomanda che la caduta di tensione tra l’origine dell’impianto utilizzatore e qualunque
apparecchio utilizzatore non sia superiore in pratica al 4% della tensione nominale dell’impianto."
0
voti
Quoto paolo a m , dal contatore fino a qualsiasi apparecchio/presa non si supera il 4%.
2
voti
elettro ha scritto: vi sono molti impianti che superano eccome...
Infatti la Norma CEI 64-8/5 raccomanda di non superare il 4%, raccomandazione che, ritengo sia meglio seguire . In realtà è possibile superare il 4% in accordo con il committente, che deve essere informato del fatto, ed ovviamente a "suo rischio".
-

nunziato
4.291 3 9 12 - Master EY

- Messaggi: 531
- Iscritto il: 14 dic 2012, 23:14
- Località: Acri (CS) - Polistena (RC)
1
voti
La caduta di tensione deve essere garantita (non nel senso di obbligo) in tutti i punti dell'impianto a partire dall'origine. Significa anche che deve essere garantita nel funzionamento ordinario dell'impianto e di conseguenza è importante calcolare bene le correnti di impiego e le contemporaneità.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 49 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)