Salve, se non erro in un quadro possono essere inserite morsettiere modulari per la distribuzione della potenza se la Icw dichiarata è maggiore della Icc presunta nel punto di installazione del quadro (mi aveva aiutato massimo G nella seguente discussione viewtopic.php?f=3&t=18466 ) e questo aspetto è segnalato anche sulla guida blu riguardante i quadri elettrici
Il mio problema è che non riesco a trovare una morsettiera con Icw dichiarata > di 6kA, anzi, la maggior parte non si avvicina neanche a tale valore.
Per tutti i quadri con una carpenteria del tipo cassa a parete o armadi con profondità 200-250mm installati dove serve una tenuta anche fino a 10kA e con corrente nominale diciamo fino a 80A per buttare un valore esempio come fate ad eseguire la distribuzione interna?
Ringrazio anticipatamente per eventuali suggerimenti
Icw morsettiere modulari
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
1
voti
thekant ha scritto:porta pazienza, come fai a fare questa valutazione? tra interruttore a monte e interruttore a valle ok, ma per una morsettiera non saprei che fare...grazie intanto
Scegli l'interruttore da installare a monte delle sbarre che ti garantisce la limitazione dell'intervento a 6kA entro 1 secondo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
In ogni caso esistono ripartitori modulari ccon Icw anche da 21,16 kA. e Imax di 250 A.
Oppure ripartitori modulari (tetrapolari o tripolari) con Imax da 100 A e Icc superiore ai 14,5 kA.
Non capisco la difficoltà nel reperirli.
Oppure ripartitori modulari (tetrapolari o tripolari) con Imax da 100 A e Icc superiore ai 14,5 kA.
Non capisco la difficoltà nel reperirli.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
0
voti
guarda, problemi neanche uno, si trova e si compra tutto...la domanda era di trovare qualcosa di più o meno in linea con la corrente nominale del quadro, con la Icc presunta e con lo spazio interno della cassa...certamente per l'esempio che ho fatto con una In 80A Icc presunta 6kA non andrei in cerca di un ripartitore da 250A 21,16kA...
la scelta più economica e fare la verifica suggeritami, comunque sarebbe bello avere il "prodotto universale che non serve fare neanche la verifica"...a tal proposito ho trovato una legrand da 10 moduli, 160A (vabbè) ma 8,4 di Icw
...gentilmente potresti indicarmi il modello da 100A e Icw 14,5kA che sembra ancora meglio? grazie
1
voti
Il mio intervento era relativo alla tua domanda (mi pareva di capire che non reperivi un componente adeguato); una soluzione è certamente quella suggerita da
Mike.
Al più fornire una alternativa.
Io volevo solo dirti che uso morsettiere della Legrand da 100 A (Icc=20 kA).
Sul ripartitore da 250A: era solo un esempio, non un suggerimento.
Al più fornire una alternativa.
Io volevo solo dirti che uso morsettiere della Legrand da 100 A (Icc=20 kA).
Sul ripartitore da 250A: era solo un esempio, non un suggerimento.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
0
voti
tranqui non volevo far polemica...ma porta pazienza che ti faccio notare una cosa...stai parlando dell'articolo 004880? quella morsettiera li fa 100A e 20kA ma di picco! se guardi la Icw è molla come un caco fatto! è questo di cui vorrei essere sicuro: è il parametro Icw che concorre a dichiarare la tenuta al corto del quadro, sbaglio?
1
voti
Forse non ho capito quanto chiedevi inizialmente.
Tu hai detto che la Icc è inferiore a 10kA. Quindi non sei tenuto a verificare la tenuta al cortocircuito.
A monte del tuo quadro non c'è un interruttore che limita/protegge?
Tu hai detto che la Icc è inferiore a 10kA. Quindi non sei tenuto a verificare la tenuta al cortocircuito.
A monte del tuo quadro non c'è un interruttore che limita/protegge?
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)