Salve, sono nuovo.
Dalle mie parti c'è una struttura (detta "palazzetto dello sport") adibita ad attività sportive (sia agonistiche che non) utilizzata anche come palestra delle scuole dello stesso Comune.
Per accedere le luci delle varie stanze in cui è suddiviso lo stabile, costruito attorno al 1985, non c'è un interruttore autonomo per ogni stanza, bensì c'è un unico interruttore posto all'ingresso (marca Gewiss, non è un magnetotermico ma un interruttore semplice, installato in una 503) che accende le luci del campo sportivo (quindi il "cuore" della struttura), quelle degli spogliatoi con i rispettivi bagni e persino la luce del magazzino contenente l'attrezzatura, il tutto contemporaneamente.
Volevo chiedere se è permessa una cosa del genere. La proprità dello stabile è del Comune.
Luci struttura adibita ad attività sportive
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
1
voti
greenyellowcable ha scritto:Volevo chiedere se è permessa una cosa del genere. La proprità dello stabile è del Comune.
Mi pare al quanto strano sia così, comunque in termini di sicurezza non ravvedo alcun rischio, ovviamente il dispositivo deve essere opportunamente dimensionato. Nel caso invece la struttura sia considerata anche Luogo di pubblico spettacolo, qualche problemino c'è.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17002
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Puoi darmi un tuo parere?
Comunque credo che sia da considerare anche da pubblico spettacolo, visto che predisposta anche al pubblico.
Comunque credo che sia da considerare anche da pubblico spettacolo, visto che predisposta anche al pubblico.
-

greenyellowcable
0 2 - Messaggi: 9
- Iscritto il: 3 mag 2013, 15:14
1
voti
greenyellowcable ha scritto:Puoi darmi un tuo parere?
Comunque credo che sia da considerare anche da pubblico spettacolo, visto che predisposta anche al pubblico.
Difficile esprimere un parere circostanziato senza entrare nel merito, ripeto che non ravvedo alcun rischio per la sicurezza delle persone. Il fatto che si sia pubblico non implica automaticamente che sia un luogo di pubblico spettacolo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17002
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Comunque, anche se fosse pubblico spettacolo, quali sarebbero i problemi?
Tengo a ripetere che l'interruttore è quello classico per accendere le luci, non uno magnetotermico.
Tengo a ripetere che l'interruttore è quello classico per accendere le luci, non uno magnetotermico.
-

greenyellowcable
0 2 - Messaggi: 9
- Iscritto il: 3 mag 2013, 15:14
1
voti
greenyellowcable ha scritto:Comunque, anche se fosse pubblico spettacolo, quali sarebbero i problemi?
Solo di garantire continuità di servizio e impedire l'utilizzo di organi di comando da parte del pubblico.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17002
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Ah, è una cosa completamente diversa, visto che l'interruttore è sempre accessibile, ma non è questo il problema.
Comunque, tengo a ripetere che l'interruttore è quello classico per accendere le luci, non uno magnetotermico.
Anche a me pare una cosa abbastanza strana utilizzare un singolo interruttore per varie stanze, e visto che l'interruttore deve caricare diverse luci, non è che potrebbe sovraccaricarsi?
E non capisco come mai l'elettricista all'epoca ha fatto un collegamento del genere. Anche a livello economico si sprecherebbero solo soldi.
Comunque, tengo a ripetere che l'interruttore è quello classico per accendere le luci, non uno magnetotermico.
Anche a me pare una cosa abbastanza strana utilizzare un singolo interruttore per varie stanze, e visto che l'interruttore deve caricare diverse luci, non è che potrebbe sovraccaricarsi?
E non capisco come mai l'elettricista all'epoca ha fatto un collegamento del genere. Anche a livello economico si sprecherebbero solo soldi.
-

greenyellowcable
0 2 - Messaggi: 9
- Iscritto il: 3 mag 2013, 15:14
0
voti
l'interruttore è quello classico per accendere le luci, non uno magnetotermico.
Mi pare alquanto strano un interruttore per tutte le luci, avrebbe più senso (ma neanche più di tanto) un pulsante che fa l'accensione completa.
Sicuro che sia un interruttore?
0
voti
Certo che è un interruttore. È un normale interruttore Gewiss installato in una 503. E nelle altre stanze non c'è nessun interruttore, quindi la luce si comanda solo attraverso questo.
Intendi dire che ha più senso un pulsante, in quanto poi ci sarebbe un relè?
Intendi dire che ha più senso un pulsante, in quanto poi ci sarebbe un relè?
-

greenyellowcable
0 2 - Messaggi: 9
- Iscritto il: 3 mag 2013, 15:14
0
voti
Esatto, negli ambienti ampi (come i magazzini) con molte lampade di solito si predispone un pulsante che fa lo spegnimento di tutte le lampade, senza dover azionare i pulsanti uno ad uno.
Pensavo qui ad una cosa simile, ma per l'accensione.
Pensavo qui ad una cosa simile, ma per l'accensione.
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 77 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)