La risposta è stata no, con tutta la relativa spiegazione, ma alla fine del discorso, viene indicato che se un interruttore protegge più prese da 16 A, tale interruttore di protezione, non deve essere superiore a 16A.
perché?
Per evitare di collegare carichi maggiori di 16 A rischiando il danneggiamento della presa stessa?
Ci sono norme a riguardo?
Chiedo questo, perché mi sta capitando la stessa cosa:
3 prese trifase da 16 A e 1 monofase da 16, senza interblocco ma solo con un interruttore differenziale magnetotermico da 20 A su quadro con Idn 30 mA. La sezione del cavo è di 10 mmq ( la lunghezza sarà circa 70 metri), ma le calate ( 3 metri ) sono da 4 mmq.
L' installazione avviene in una stireria industriale, e i carichi presumibilmente collegati alle prese, dovrebbero essere irrisori.
Può andar bene??
Ogni consiglio è ben accetto, anche perché sto cercando di fare più esperienza possibile, cercando di limitare i danni
Grazie