Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

interruttore differenziale lato AC fotovoltaico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] interruttore differenziale lato AC fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteLuigiDV » 5 mag 2013, 17:46

Buonasera a tutti,
domanda:un impianto fotovoltaico a cessione totale con trasformatore necessita di protezione differenziale anche se vi accede solo personale tecnico? Ho letto su una guida ABB che la protezione differenziale non è necessaria se la rete in esame è un sistema TN da entrambi i punti di generazione, ossia da fotovoltaico a utente e da rete a utente, in presenza però di un trasformatore di separazione galvanica. Se non ci dovesse essere il trasformatore è invece necessario un differenziale di tipo B, in grado di intervenire in caso di correnti continue in rete.
E' vero tutto ciò? A quali compiti assolve un differenziale sul lato AC di un impianto fotovoltaico?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteLuigiDV
0 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 5 mag 2013, 15:40

0
voti

[2] Re: interruttore differenziale lato AC fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteLuigiDV » 7 mag 2013, 9:26

Nessuno può darmi delle conferme?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteLuigiDV
0 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 5 mag 2013, 15:40

0
voti

[3] Re: interruttore differenziale lato AC fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 7 mag 2013, 11:15

I solelciti non sono graditi. ?%

Per rispondere alle tue domande:
1. In un sistema TN la protezione dai contatti indiretti può essere fatta senza differenziale ma va fatta. Di certo non dipende dalla presenza o meno del eprsonale tecnico. :roll: #-o
2. Salvo casi particolari (dipendenti dall'inverter utilizzato) un differenziale di tipo B non è necessario
3. Il rele differenziale serve a garantire la protezione dai contatti indiretti :roll:
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[4] Re: interruttore differenziale lato AC fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteLuigiDV » 10 mag 2013, 14:38

grazie mille
Avatar utente
Foto UtenteLuigiDV
0 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 5 mag 2013, 15:40


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti