Buongiorno a tutti, volevo sollevare una questione.
dopo aver progettato un impianto TT, tenendo conto ovviamente delle regole di connessione alla rete BT - CEI 0-21, in fase di collaudo oltre alle misure di terra,prove differenziali e quant'altro ho pensato di andare a verificare l'effettiva corrente di corto circuito presente nei vari punti dell'impianto.
Con uno strumento per le verifiche elettriche che mi consente di andare a misurare l'impedenza tra fase e fase o a scelta anche F-N, in automatico mi visualizza il valore della icc presuta nel punto dell'impianto in cui eseguo la misura, ho constatato che tali valori sono ampiamente sotto i limiti nominali degli interruttori scelti.
mi chiedevo se le misure fatte con il metodo a loop possono essere attendibili o se è meglio attenersi unicamente ai calcoli.
Corrente Cto-Cto
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
La misura con lo strumento è attendibile...il Pi dei magnetotermici è sempre armonizzatoin sede di progetto ed anche previsto dalla normativa per valore in eccesso..rispetto alla Icc presunta..
Poi, è chiaro che concorrono nella determinazione della icc reale, anche fattori come la tensione di rete in quel istante, la temperatura dei cavi, ed il tipo di carico in quell'istante applicato.
Ma per caso sei installatore ed hai adottato lo strumento per eseguire le verifiche in ambito BT - TT ...??
Poi, è chiaro che concorrono nella determinazione della icc reale, anche fattori come la tensione di rete in quel istante, la temperatura dei cavi, ed il tipo di carico in quell'istante applicato.
Ma per caso sei installatore ed hai adottato lo strumento per eseguire le verifiche in ambito BT - TT ...??
0
voti
Francamente mi sono sempre chiesto con quale metodo lo strumento esegue la misura...son curioso....
Il problema della Icc ..è critico nel primo transiente della semionda, poi, la sovratemperatura e la caduta di tensione abbattono la corrente con un grosso margine rispetto al picco iniziale...
Il problema della Icc ..è critico nel primo transiente della semionda, poi, la sovratemperatura e la caduta di tensione abbattono la corrente con un grosso margine rispetto al picco iniziale...
0
voti
Nell' esempio che hai riportato si tratta comunque di una verifica non necessaria.
Per le nuove connessioni che rispondono dei criteri della CEI 0-21, i valori del P.I. richiesto per il "DG" sono ampiamente sovrabbondanti e cautelativi, rendendo di fatto inutile la verifica sulla Icc reale.
Saluti
Per le nuove connessioni che rispondono dei criteri della CEI 0-21, i valori del P.I. richiesto per il "DG" sono ampiamente sovrabbondanti e cautelativi, rendendo di fatto inutile la verifica sulla Icc reale.
Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
l'impianto è progettato e dimensionato correttamente, anche l'installazione è stata fatta a regola d'arte.
Le misure dell' impedenza fase fase le ho eseguite solo per diletto . Volevo vedere se nel punto di misura la cto avesse un valore maggiore del dato di targa del magnetotermico, poiché è stata fatta una scelta di back up.
Da quanto misurato il back up di progetto è sostanzialmente superfluo poiché il potere di interruzione dell' interruttore ce la fa già da solo.
ho postato la questione solo per un confronto con voi, dato che ritengo su questo forum pieno di persone molto competenti.
Credo che condividere esperienze sia un ottimo metodo didattico.
Le misure dell' impedenza fase fase le ho eseguite solo per diletto . Volevo vedere se nel punto di misura la cto avesse un valore maggiore del dato di targa del magnetotermico, poiché è stata fatta una scelta di back up.
Da quanto misurato il back up di progetto è sostanzialmente superfluo poiché il potere di interruzione dell' interruttore ce la fa già da solo.
ho postato la questione solo per un confronto con voi, dato che ritengo su questo forum pieno di persone molto competenti.
Credo che condividere esperienze sia un ottimo metodo didattico.
0
voti
0
voti
Nel calocolo della corrente di cc, omettiamo sempre anche la resistenza intrinseca dei dispositivi di protezione, poniamo la questione solo sulle linee, ma con lo strumento, si misura l'anello di guasto , comprensivo di giunzioni e contatti dei magneto....
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 185 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)




