[11] Re: dubbio centralino

Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 mag 2013, 21:50

Foto Utenteelettro ha scritto:prevista dalla V4 - Cei 64.8

Ma non siamo alla V1? Cosa fai, prevedi il futuro? :mrgreen:

Per chi diceva di non utilizzare il magneto termico da 6A, mi spiegherebbe gentilmente cosa c'entrano i costi, nel caso specifico?
Per quale motivo non potrei mettere a protezione di una cordina da 1,5 mm^2 un interruttore da 6A, dovendone preferire, a suo dire, uno da 10A? Se la conduttura da 1,5 mm^2 vede declassata la sua portata a 9 o 10A in ragione del tipo di posa, per quale ragione non potrei cautelarmi impiegando un 6A (visto anche che Ib è poca cosa)? Perché al negozio le termiche sono un tot al chilo e sarei un ebete a pagare 5€ quella che pesa meno? ?%

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9174
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[12] Re: dubbio centralino

Messaggioda Foto Utentegianzap » 7 mag 2013, 23:09

Pierluigi2002 ha scritto:
gianzap ha scritto:
non utilizzare interuttori di 6 ampere,costano quanto quelli da 10 se non di più,


:-)

L'impianto deve essere conforme alla nuova norma CEI 64-8, con prescrizioni del capitolo 37. (ex tabella A della V3)


dov'è scritto che si deve utilizzare un c6?assurdo
Avatar utente
Foto Utentegianzap
227 2 3 9
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 177
Iscritto il: 3 apr 2013, 13:17

0
voti

[13] Re: dubbio centralino

Messaggioda Foto Utentegianzap » 7 mag 2013, 23:24

Attilio ha scritto:
Foto Utenteelettro ha scritto:prevista dalla V4 - Cei 64.8

Ma non siamo alla V1? Cosa fai, prevedi il futuro? :mrgreen:

Per chi diceva di non utilizzare il magneto termico da 6A, mi spiegherebbe gentilmente cosa c'entrano i costi, nel caso specifico?
Per quale motivo non potrei mettere a protezione di una cordina da 1,5 mm^2 un interruttore da 6A, dovendone preferire, a suo dire, uno da 10A? Se la conduttura da 1,5 mm^2 vede declassata la sua portata a 9 o 10A in ragione del tipo di posa, per quale ragione non potrei cautelarmi impiegando un 6A (visto anche che Ib è poca cosa)? Perché al negozio le termiche sono un tot al chilo e sarei un ebete a pagare 5€ quella che pesa meno? ?%

Saluti

ciao
intanto si chiamano magnetotermici e non termiche,secondo il conduttore è posato entro tubi incassati in parete essendo un appartamento(le luci)cavo no7vk portata in ampere=13,5 entro tubo in parete isolante a 30°
-il c6 costa di più perché non se ne fa un largo uso penso sia difficile pure trovarlo in magazzino-il mercato si adegua alla domanda...è corretto e a norma utilizzare un c10 x questa applicazione perché ib<in<iz è rispettata..non parliamo a vanvera.. [-X
Avatar utente
Foto Utentegianzap
227 2 3 9
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 177
Iscritto il: 3 apr 2013, 13:17

0
voti

[14] Re: dubbio centralino

Messaggioda Foto Utentegianzap » 7 mag 2013, 23:26

elettro ha scritto:Lancio una bozza, che puo anche essere espansa..

1- linea dal GEM Eenel - linea montante unica con cavo multipolare FG72x10mm2 entro tubo/guaina corrugato da incasso.

2-Quadro generale composto da 36 moduli su 4 linee:---
* La prima linea in alto per la protezione - sezionatore Generale con magnetotermico C40 - 6kA;
* La seconda linea sotto e quella successiva per i sezionamenti dei due appartamenti; poi spiego come.
* L'ultima linea in basso per la barra EQP (Equipotenziale-principale) , prevista dalla V4 - Cei 64.8 ove predisporre il conduttore di terra, il conduttore per gli EQPS e gli eventuali SPD, qui arriva il conduttore di terra dal dispersore.
* Le utenze generali dell'unità immobiliare come l'apricancello, luci scale, etc etc .citofonia, saranno protette con magnetotermici dedicati posti nella prima fila in alto in fondo a destra.
*Le unità immobiliari, saranno sezionate con magnetotermico C32 4.5kA opportunamente serigrafato e ben visibiel sulla sinistra in linea sotto il sezionatore generale, con magnetotermici-differenziali singoli per FM, Luci, forno, campanello, utenze privilegiate; con almeno due differenziali per unità abitativa espandibili per le utenze inserite.
Per le utenze elettrodomestici cucina, posti incassati nel banco cucina, consiglio quadro di zona dedicato, con sezionamento e protezione epr singolo utilizzatore/elettrodomestico.
PS. Eviterei il Relè Massimo Consumo epr le ragioni che avevo espoto in un altro post.

La Barra Equipoteziale Generale alloggerà anche il conduttore PE (conduttore di protezione giallo-verde) che servirà le utenze, io consiglio due PE separati uno per unità abitativa, al posto dell'unico PE da diramare con appostio morsetto a mantello...deu PE si possono sezionare anche singolarmente in caso di ricerca guasto o misure di terra. entro il quadro generale, una morsettiera apposita bipolare consentirà le diramazioni pe rle utenze del caso, i due appartamenti e le utenze generali.
I differenziali , meglio sceglierli del tipo immune ai disturbi, le utenze esterne come garage e luci sempre separate con differenziale apposito, sono quelle con maggiore irschio di intervento.

Credo sia tutto...piu moduli, + spesa + vantaggi....+ soldi...- soldi = meno servizi ....


=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>

guarda che è una casa non una centrale nucleare...
Avatar utente
Foto Utentegianzap
227 2 3 9
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 177
Iscritto il: 3 apr 2013, 13:17

0
voti

[15] Re: dubbio centralino

Messaggioda Foto Utentegianzap » 7 mag 2013, 23:39

lcc78 ha scritto:nuova versione cosa ne pensate?
centralino.2.jpg


ciao luca ascoltami..non ha senso mettere un 32ampere a valle di un 25 ampere...devi rispettare la selettività degli interruttori..la potenza è 3300 w quindi l'corrente max in uscita dal contatore è di circa 15 ampere quindi puoi utilizzare un magnetotermico c20 (importante se metti un differenziale a monte di un altro devi garantirne la selettività o con riarmo o dimensionandolo maggiormente rispetto a quello a valle)per le linee forza motrice puoi utilizzare dei c16 e per tutto il resto vanno bene i c10,l'spd viene prima di tutto comunque...
p.s.tutti i tratti di linea devono essere protetti entro 3 metri dal contatore,per la montante puoi utilizzare un cavo da 6mmq..
Avatar utente
Foto Utentegianzap
227 2 3 9
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 177
Iscritto il: 3 apr 2013, 13:17

0
voti

[16] Re: dubbio centralino

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 7 mag 2013, 23:42

gianzap ha scritto:guarda che è una casa non una centrale nucleare...


Sinceramente da quanto leggo 18 moduli sono utilizzati quindi l' idea di utilizzare un 36 moduli non mi sembra poi così fuori luogo anzi secondo me permette una realizzazione più comoda ed ordinata del quadro.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

1
voti

[17] Re: dubbio centralino

Messaggioda Foto Utenteguzz » 7 mag 2013, 23:47

gianzap ha scritto:intanto si chiamano magnetotermici e non termiche

l'interruttore si chiama magnetotermico, la protezione è termica...
ed insegnare ad un utente del calibro di Foto Utenteattilio le terminologie elettriche mi pare un po' assurdo...

gianzap ha scritto:-il c6 costa di più perché non se ne fa un largo uso penso sia difficile pure trovarlo in magazzino-il mercato si adegua alla domanda...

io i mangnetotermici C6 li trovo dal ferramenta vicino casa, costano come i C10 o forse anche meno (non sono esperto di prezzi, non sto a guardare, so solo che una volta l'ho comprato...)
se li hanno da un ferramenta dove il magazzino elettrico sarà un decimo del totale, mi aspetto che li abbiano ovunque o quasi...

gianzap ha scritto:è corretto e a norma utilizzare un c10 x questa applicazione perché ib<in<iz è rispettata..non parliamo a vanvera.. [-X

è corretto e a norma pure usare un C6 o pure un C2 (ammesso che esistano), se è per quello...

riguardo allo schema, io utilizzerei un C20 come generale (ma basta un C16, come detto prima) e poi C16 per i magnetotermici differenziali...
se il contatore è da 3 kW spannometricamente la corrente massima è 16 A o anche meno.
poi se sono previsti ampliamenti il discorso cambia, ma per un appartamento di quelle dimensioni mi pare improbabile...

inoltre eliminerei la linea lavatrice, attaccandola alla linea prese, giusto per risparmiare un interruttore, ma cambia poco...
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[18] Re: dubbio centralino

Messaggioda Foto Utentegianzap » 8 mag 2013, 0:01

caro guzz l'interruttore si chiama lo stesso magnetotermico perché protegge da due condizioni,ho risposto sul c10 perché qualcuno ha detto che il cavo puo avere una portata minore ho controllato e non è cosi,io comunque per termica considero la protezione di un motore e non mi pare un termine appropriato
tornando al discorso non si può utilizzare un c16 come interruttore generale anzi ti dirò di più..se la casa ha dimensioni(superficie ab.) > di 75 mq deve utilizzare un c32 comunque per 3 kW l'interruttore deve essere di 25 ampere,in piu tu suggerisci un c16 a monte di un altro c16 eh no..nn si puo fa.. O_/
Avatar utente
Foto Utentegianzap
227 2 3 9
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 177
Iscritto il: 3 apr 2013, 13:17

0
voti

[19] Re: dubbio centralino

Messaggioda Foto Utentegianzap » 8 mag 2013, 0:04

MassimoB ha scritto:
gianzap ha scritto:guarda che è una casa non una centrale nucleare...


Sinceramente da quanto leggo 18 moduli sono utilizzati quindi l' idea di utilizzare un 36 moduli non mi sembra poi così fuori luogo anzi secondo me permette una realizzazione più comoda ed ordinata del quadro.


scusa non mi fiferivo ai moduli ma alla sezione del cavo e al tipo fg7or da 10mmq?è assurdo per 3 kW e non parliamo di altro...
Avatar utente
Foto Utentegianzap
227 2 3 9
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 177
Iscritto il: 3 apr 2013, 13:17

0
voti

[20] Re: dubbio centralino

Messaggioda Foto Utenteelettro » 8 mag 2013, 12:51

Cablare 3 metri di FG7 da 10mm2 x 2 non manda in falliemento nessuno, mentre la sezione minima prevista dalla norma aggiornata prevede una sezione di 6mm2, e consiglia sempre di prevedere futuri aumenti di potenza, un 3 metri di FG7 da 10mm2 non è una eresia, semmai, l'eresia risiede nelle installazioni ove alcuni installatori adottavano un 4mm2....come valutaizone arbitraria..

Comuque, con questo chiudo...