[11] Re: Scatta il contatore ma non il magnetotermico

Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 mag 2013, 16:02

Un corto sulla linea compresa tra il contatore e il quadro d'appartamento, con buona probabilità non permetterebbe il riarmo dell'interruttore posto a bordo contatore.
D'altro canto, in caso di eccessiva potenza assorbita (es: 3,7...3,8...3,9...4,0 kW, in relazione alla durata del "sovraccarico", su un utenza con potenza contrattuale di 3,3 kW), nel 99.9% dei casi, anche con un impianto perfettamente a regola d'arte, ad intervenire per primo è quasi sempre il limitatore elettronico del contatore che determina lo sgancio dell'interruttore di manovra. Per fare intervenire prima i dispositivi del quadro, sarebbe necessario sottodimensionarli rispetto ai parametri di fornitura, ma ciò non consentirebbe di beneficiare di una quota parte della potenza disponibile.

Quindi, non è detto che vi sia alcun guasto, però è bene far dare una controllata.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[12] Re: Scatta il contatore ma non il magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 9 mag 2013, 22:56

Io controllerei se e' stata pagata la bolletta....se non è' stata pagata il limitatori elettronico del contatore viene impostato automaticamente da remoto con la tele gestione se non ricordo male al 10% della potenza contrattuale.
Ciao
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

0
voti

[13] Re: Scatta il contatore ma non il magnetotermico

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 mag 2013, 23:12

Solo dove ciò è possibile; non è affatto detto che possano depotenziare, se non possono staccano e amen; inoltre con la depotenziazione in atto ci accendi qualche lampadina e non ti salta solo un paio di volte il contatore... comunque resto dell'avviso che le possibilità sono innumerevoli e che, se la fornitura è di 3 kW, sia buona cosa far controllare personalmente da un professionista l'impianto. O_/
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15302
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

0
voti

[14] Re: Scatta il contatore ma non il magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteAgatino » 10 mag 2013, 9:09

se il problema è che il magnetotermico in casa è sovradimensionato e quindi interviene il contatore per esubero di potenza, dovrebbe comparire sul display del contatore il messaggio "esubero potenza y%".

Converrebbe dire all'inqulino di controllare quando succede se sul display compare la scritta.
Se risulta tutto "normale" il contatore, allora il problema potrebbe essere il mangnetotermico del contatore che sia difettoso (oopure quello all'interno dell'appartamento)

Non penso sia un corto sulla linea tra contatore e appartamento in quanto se fosse dovrebbe essere più sistematica e non casuale. (tranne poi se nel corrugato una famigliola di topi di tanto in tanto fa festa sui cavi!!!)
Avatar utente
Foto UtenteAgatino
109 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 167
Iscritto il: 26 mar 2010, 10:36

3
voti

[15] Re: Scatta il contatore ma non il magnetotermico

Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 mag 2013, 9:20

Agatino ha scritto:se il problema è che il magnetotermico in casa è sovradimensionato e quindi interviene il contatore per esubero di potenza

No!
Ragionate come se i due dispositivi (limitatore Enel ed interruttore generale quadro) lavorassero entrambi sull' "immagine termica", sulla corrente assorbita, sugli amper! Non è così!
Il limitatore, limita la potenza, non la corrente!
Provate a collegare un carico da 3 kW a cos phi 0,4 e vedete chi stacca prima, se il contatore o il magneto termico da 16A posto nel quadro d'appartamento.

Non di meno, è assolutamente errato pensare che l'esubero di potenza assorbita, nei limiti dei vincoli contrattuali debba essere interrotto dagli interruttori posti a protezione delle condutture!

Gli interruttori di protezione servono a tutt'altro e vanno dimensionati tenendo conto anche di altro!



Se non si gradisce l'intervento del contatore ci sono due possibilità:

A) Si impara ad usare gli elettrodomestici in maniera inteligente

B) Si utilizza un sistema di controllo carichi, che valutando l'assorbimento, in caso questi risulti elevato rispetto alle regolazioni impostabili, escluda tramite dei contatti a relè, i circuiti meno prioritari (a detta del cliente)

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

-1
voti

[16] Scatta il contatore ma non il magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteAlessandromartini » 15 mag 2013, 19:28

Salve a tutti, qualcuno sa dirmi per caso se è normale che in caso di esubero di energia scatta il contatore enel esterno (situato fuori l'appartamento!) e non il magnetotermico (situato dentro l'appartamento). Che rischi si corrono? va cambiato il magnetotermico?
Avatar utente
Foto UtenteAlessandromartini
8 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 9 mag 2013, 9:22

0
voti

[17] Re: Scatta il contatore ma non il magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 15 mag 2013, 19:32

Ciao Alessandro, dovresti fornire qualche informazione in più.
Provo a fare qualche ipotesi: il contattore esterno è del tipo nuovo e il magnetotermico interno all'appartamento è ben più vecchio?
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[18] Re: Scatta il contatore ma non il magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteAlessandromartini » 15 mag 2013, 19:39

il contatore e il magnetotermico dovrebbero essere del 2005 (anno di costruzione della villetta). Ogni tanto scatta il contatore esterno per esubero potenza, ma non il magnetotermico! il contratto di fornitura è 3 kW.
In realtà che io sappia (l'appartamento in questione è in affitto) l'impianto non ha mai dato problemi, ma il nuovo inquilino mi dice che c'è il rischio che salti tutto e che per la sua sicurezza va cambiato il magnetotermico!
Avatar utente
Foto UtenteAlessandromartini
8 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 9 mag 2013, 9:22

0
voti

[19] Re: Scatta il contatore ma non il magnetotermico

Messaggioda Foto Utentemir » 15 mag 2013, 19:48

Edit Foto Utentemir.
ho spostato la discussione nella sezione "Impianti Elettrici", ed ho unito le due discussioni identiche (in 1- e in 16) aperte da Foto UtenteAlessandromartini, il quale è invitato a continuare la discussione in questothread senza aprirne altri identici.
Grazie.

--
Alessandromartini ha scritto:...il nuovo inquilino mi dice che c'è il rischio che salti tutto e che per la sua sicurezza va cambiato il magnetotermico!

Nei precedenti interventi sono state fornite delle risposte sufficientemente esaurienti, fra cui quell adi interpellare l'intervento di un tecnico qualificato che possa previo sopralluogo verificare lo stato dell'impianto, perché il problema principale non è l'intervento magnetotermico del contatore di energia, che svolge egregiamente il suo compito, ma bisogna dapprima capire perché questo intervenga.
Poi perché intervenga prima rispetto a quello/quelli presente/ti nel quadro locale, anch equi ci vuole un'attenta vlautazione. ;-)
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[20] Re: Scatta il contatore ma non il magnetotermico

Messaggioda Foto Utenteelettro » 15 mag 2013, 20:25

I GEM aggiornati via software, oltre alla potenza contrattuale nominale di 3.3 kW (3 kW+10%) - possono erogare in via straordinaria ben 4kW per tempo massimo di 1 ora, oltre la sogli indicata, attivano il distacco in relazione alla corrente erogata con un tempo di intervento preordinato: Se assorbo 5kW di picco entro 2 secondi c'e' il distacco.

Se come generale del centralino, è rpesente un C25 classico, questo interviene - salvo sovratemperatura del din - con un Ib pari a 1,3 la In...in pratica - come un C16 internviene per sovraccarico con al protezione termica con circa 18/19A - il C25 interviene con almeno 28/29A...circa 6.6 kW.

Negli impianti moderni, o attuali, nel livello 3, è indicato il RMC (relè massimo consumo) per ovviare questo inconveniente.
Oppure, si puo adottare un aggeggio delnominato Pin-Up - riarmo automatico: è a pile e si posa sul GEM,< riarma entro 15 secondi dallo scatto, e riprova una seconda volta in caso di nuovo scatto entro 2 minuti totali dal primo intervento, come prevede la norma, se avviene un 3 scatto entro 3 minuti lui rimane inattivo.
E' un articlo Ita...risolve il problema del pellegrinaggio per attivare il GEM....

La corrente di intervento che determina lo sgancio del GEM - bisogna considerare la corente totale assorbita dall'intero impianto.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti