Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 12 mag 2013, 14:47

Secondo il mio parere questo è un rifacimento e non ordinaria manutenzione. Però potrei pure sbagliarmi, non me ne intendo. :mrgreen:
Potresti pure avere una laurea in astrofisica ma se non sei un installatore abilitato la DiCo non la puoi rilasciare e di conseguenza...

Per passare alla vera domanda invece devo essere sincero. non ho capito quale sia esattamente la situazione. Perché non posti uno schema fidocad? sarà più facile aiutarti.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[12] Re: impianto elettrico luce giardino

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 12 mag 2013, 14:51

simoneSq1980 ha scritto:
lavoro come elettricista presso una azienda ma ...


simoneSq1980 ha scritto:
in quanto a non potresti devo smentirti legge 37-2008 "ordinaria manutenzione:


Si, se lo fai per il tuo datore di lavoro, all'interno dell'azienda se non è una ditta di impianti elettrici, per tuo conto no. Dovresti essere iscritto alla CCIAA, come ditta individuale.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[13] Re: impianto elettrico luce giardino

Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 12 mag 2013, 14:56

allora la situazione e' semplicissima devo ripristinare un impianto marcio con 3 luci a palo volevo ripassare i cavi e mettere dei pozzetti al posto del cemento e sostituire l'interruttore marcio con uno nuovo, il mio dubbio e' non avendo un quadro in casa perche' l'impianto e' di 25 anni fa e si seziona direttamente dal quadro enel mi conviene mettere un magnetotermico da frutto 10a nella 503 prima di arrivare all'interruttore per sezionare e dare un po' di protezione?
Avatar utente
Foto UtentesimoneSq1980
10 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 13 nov 2012, 16:52

0
voti

[14] Re: impianto elettrico luce giardino

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 12 mag 2013, 15:13

La linea va ovviamente protetta. Se tale condizione non è realizzata dall'interruttore attualmente presente ne dovrai installare uno dedicato di adeguata corrente nominale (coordinata alla sezione del cavo).
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[15] Re: impianto elettrico luce giardino

Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 12 mag 2013, 15:16

Grazie giovepluvio sei molto gentile, io pensavo come cavo di mettere un fg07 doppio isolamento da 1,5 mm2 dentro il corrugato e proteggerlo con il magnetotermico da 10a che e' perfetto
Avatar utente
Foto UtentesimoneSq1980
10 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 13 nov 2012, 16:52

0
voti

[16] Re: impianto elettrico luce giardino

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 12 mag 2013, 15:25

Il cavo fg7r è adatto all'impiego.
Ricordati che, in qualche modo, devi garantire anche la protezione dai contatti indiretti. C'è un differenziale a monte di tutto l'impianto?
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[17] Re: impianto elettrico luce giardino

Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 12 mag 2013, 15:40

allora l'impianto di terra e' presente , pero' il sezionamento avviene al centralino enel oggi do una occhiata piu' accurata a tutto, in caso non ci fosse al posto del magnetotermico da frutto posso mettere un differenziale magnetotermico da frutto pero' me lo hai sconsigliato da 10 ma , credo che da 30ma da frutto non esistano
Avatar utente
Foto UtentesimoneSq1980
10 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 13 nov 2012, 16:52

0
voti

[18] Re: impianto elettrico luce giardino

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 12 mag 2013, 16:05

Verifica esattamente qual è la situazione. Quello che dici è abbastanza inquietante. Potrebbe essere necessario qualche intervento in più del previsto...
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[19] Re: impianto elettrico luce giardino

Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 mag 2013, 16:12

I differenziali da frutto sono di tipo elettronico, per la protezione dai contatti indiretti è richiesto un dispositivo elettromeccanico (differenziale tradizionale) a monte, opportunamente cordinato con Rt.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[20] Re: impianto elettrico luce giardino

Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 12 mag 2013, 16:51

Ciao a tutti ragazzi,
vorrei innanzitutto dire: Giovepluvio, hai frainteso nuovamente. Le tue risposte sono state dei veri è propri attacchi. Io non c'è l'ho con te, quindi la possiamo chiudere qui questa discussione degenerata sul personale.

Per quanto riguarda l'impianto del giardino, io "dopo essermi assicurato che ci sia un quadro" dopo il contatore Enel, con differenziale e quant'altro, aggiungerei questo magnetotermico C10 30mA DIN che comanda queste famose luci. E' logico che se non vi è un quadro, "che ci dovrebbe essere", bisogno provvedere diversamente.
Ripeto che io non metterei i pozzetti alla base del paletto.

E per quanto riguarda il maggior rischio all'esterno per i cortocircuiti, non devo di certo spiegare a nessuno che l'acqua è un conduttore elettrico, e quindi è bene prevenire.
Avatar utente
Foto UtenteElettrico91
68 1 2 8