[1] Potenza 3 kW, ma il differenziale.......

Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 13 mag 2013, 22:45

Ciao a tutti,
dal titolo dell'argomento avrò sicuramente confuso qualcuno :D .....
In un appartamento dove il contatore eroga la potenza massima di 3 kW nominali, non basterebbe a monte dell'impianto un differenziale C16 30mA? perché quasi dappertutto vedo installati a monte dell'impianto Id C25? Che poi, tra le altre cose, la corrente massima negli impianti 3 kW non è di 16A? E se è così, allora basta un C16?

Lo so che sembrerà a molti esperti una domanda stupida e senza senso, ma se non ne vengo a capo impazzisco.
Avatar utente
Foto UtenteElettrico91
68 1 2 8
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 242
Iscritto il: 22 apr 2013, 18:02

0
voti

[2] Re: Potenza 3 kW, ma il differenziale.......

Messaggioda Foto UtenteCandy » 13 mag 2013, 22:49

Forse ci sono ragioni di selettività con altre protezioni più a valle.
La protezione si dimensiona in funzione delle caratteristiche del carico e della conduttura e non per "abitudine". Fare ragionamenti a ritroso sulle scelte altrui è sempre pericoloso.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[3] Re: Potenza 3 kW, ma il differenziale.......

Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 13 mag 2013, 22:57

Perdonami Candy ma dalla tua risposta mi sorgono ancora più dubbi. Potresti essere più chiaro spiegandomi le ragioni di selettività con altri dispositivi di cui hai parlato? Comunque io non ho fatto supposizioni per "abitudini" altrui. E' che io sapevo funzionasse in un certo modo, e vorrei capire se sbaglio e dove sbaglio. Se puoi darmi qualche dritta generica a riguardo. Grazie O_/
Avatar utente
Foto UtenteElettrico91
68 1 2 8
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 242
Iscritto il: 22 apr 2013, 18:02

0
voti

[4] Re: Potenza 3 kW, ma il differenziale.......

Messaggioda Foto UtenteCandy » 13 mag 2013, 23:06

Il concetto di selettività serve ad impedire che una serie di interruttori posti sullo stesso percorso della corrente veda l'intervento di più di una protezione in caso di guasto.
Viste le basse corrente in gioco, immagino ad esempio che per la cucina o le prese da 16A esista una apposita protezione in centralino di zona, quindi, per il montante si fa in modo che la taglia dell'interruttore possa essere maggiore per evitare che intervenga prima delle protezioni di zona.

Le protezioni si dimensionano in funzione della corrente nominale della conduttura e delle apparecchiature da proteggere. Se ad esempio un montante condominiale ha la sezione di 6 mm² molto verosimilmente protetto con un interruttore di 25 A, od anche più, risponde alla regola d'arte.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[5] Re: Potenza 3 kW, ma il differenziale.......

Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 13 mag 2013, 23:11

Grazie dei chiarimenti. Non dico che ne so più di prima, ma almeno mi sono tolto qualche dubbio O_/
Avatar utente
Foto UtenteElettrico91
68 1 2 8
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 242
Iscritto il: 22 apr 2013, 18:02

0
voti

[6] Re: Potenza 3 kW, ma il differenziale.......

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 mag 2013, 23:27

Il titolo in effetti è un po' fuorviante.
Non è infatti un assunto che tale interruttore, indipendentemente dalla taglia amperometrica, debba essere corredato di sganciatore differenziale.

Anzi, aggiungo,
Elettrico91 ha scritto:non basterebbe a monte dell'impianto un differenziale C16 30mA?

non mi pare sia più permesso.

Se differenziale ci vuole, a protezione del montante (presenza di masse, conduttura non equiparabile ad isolamento in classe II), esso deve essere selettivo rispetto ai dispositivi a valle.

Notte
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[7] Re: Potenza 3 kW, ma il differenziale.......

Messaggioda Foto UtentePaolo4 » 14 mag 2013, 8:47

Oltre a quanto già detto, aggiungo che se il contatore è da 3 kW adesso in futuro potrebbero esserci un aumento di potenza quindi è più ragionevole inserire una protezione con In da 25 A. Tieni presente che con la settima edizione della CEI 64-8 gli impianti con superficie superiore a 75 mq devono essere dimensionati per una potenza di 6 kW.
Avatar utente
Foto UtentePaolo4
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 6 ott 2011, 15:23

0
voti

[8] Re: Potenza 3 kW, ma il differenziale.......

Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 14 mag 2013, 16:38

Io non ho capito questo discorso della selettività relativa ai dispositivi a valle. Un esempio mi potrebbe chiarire le idee.
Avatar utente
Foto UtenteElettrico91
68 1 2 8
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 242
Iscritto il: 22 apr 2013, 18:02

1
voti

[9] Re: Potenza 3 kW, ma il differenziale.......

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 14 mag 2013, 16:50

Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[10] Re: Potenza 3 kW, ma il differenziale.......

Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 14 mag 2013, 17:06

:ok: Grazie giovepluvio , ci studierò su sicuramente, ma per stasera ho altri impegni O_/