Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Dimensionamento sezionatore per QE

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Dimensionamento sezionatore per QE

Messaggioda Foto UtenteElettr79 » 9 mag 2013, 12:38

Buongiorno,
vorrei sapere, secondo voi, se per dimensionare un sezionatore è più corretto considerare:
1) la somma delle correnti di impiego di tutti i carichi
2) la somma delle correnti nominali dei fusibili che proteggono i carichi
fuses.jpg
fuses.jpg (10.58 KiB) Osservato 10312 volte

Grazie,
Andrea
Avatar utente
Foto UtenteElettr79
0 2
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 30 gen 2010, 15:53

0
voti

[2] Re: Dimensionamento sezionatore per QE

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 9 mag 2013, 13:04

L'ipotesi 2 terrebbe in considerazione anche eventuali sovraccarichi. E' più prudente.
Di che correnti stiamo parlando?
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: Dimensionamento sezionatore per QE

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 9 mag 2013, 13:32

Cosa c'è a monte del sezionatore?

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[4] Re: Dimensionamento sezionatore per QE

Messaggioda Foto Utenteelettro » 9 mag 2013, 13:47

Il sezionatore di taglia pari o superiore alla protezione a monte.meglio sovradimensionato della talgia maggiore.
I carichi - intesi come loro somma totale - sono solo indicativi, bisogna valutare il fattore di contemporaneità delle utenze..
PS. mi è capitato di vedere un BTicino sezionatore da 160A nominali - posto in posizione orizzontale in alto - in quadro con corrente nominale di <= a 125A in BT sistema TT, con materiale Melin Gerin C60, che dopo una icc per corto a fondo linea su di un quadro terminale derivato, i contatti servoassistiti sono rimasti aperti, mentre la manetta a leva era leggermente arretrata.occhio anche a cosa si monta...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

3
voti

[5] Re: Dimensionamento sezionatore per QE

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 10 mag 2013, 8:18

Se esiste un dispositivo di protezione a monte (come è prevedibile) è sufficiente che il sezionatore sia dimensionato con la corrente nominale del quadro tenendo conto della propria categoria di utilizzazione ,controllando che sia coordinato con la protezione a monte. Tale coordinamento è praticamente automatico tra apparecchiature della stessa marca e con la stessa corrente nominale fino al potere di interruizione del dispositivo di protezione. Mettere in serie apparecchiature di marca diversa è sempre possibile, considerando la Icw e la Icm del sezionatore ,confrontando questi dati con quelli dell'energia specifica passante e il valore di cresta della corrente di corto limitata dall'interruttore a monte riferiti al valore della corrente di corto circuito presente in quel punto dell'impianto. Però è sempre bene fare affidamento sulla dichiarazione del costruttore proteggendo il sezionatore con un interruttore della stessa marca, in questo modo si è coperti dalla garanzia del costruttore
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2893
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[6] Re: Dimensionamento sezionatore per QE

Messaggioda Foto UtenteElettr79 » 14 mag 2013, 11:15

Giovepluvio ha scritto:L'ipotesi 2 terrebbe in considerazione anche eventuali sovraccarichi. E' più prudente.
Di che correnti stiamo parlando?

I sezionatori sono di taglie < 160A.
E' vero, è più prudente, ed inoltre la differenza di costo non è tanta e potrei scegliere il maggiore dei due :mrgreen:
Più che altro mi interessava sapere qual è il vostro l'approccio all'argomento..
Grazie :ok:
Avatar utente
Foto UtenteElettr79
0 2
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 30 gen 2010, 15:53

0
voti

[7] Re: Dimensionamento sezionatore per QE

Messaggioda Foto UtenteElettr79 » 14 mag 2013, 11:20

elettro ha scritto:Il sezionatore di taglia pari o superiore alla protezione a monte.meglio sovradimensionato della talgia maggiore.
I carichi - intesi come loro somma totale - sono solo indicativi, bisogna valutare il fattore di contemporaneità delle utenze..
PS. mi è capitato di vedere un BTicino sezionatore da 160A nominali - posto in posizione orizzontale in alto - in quadro con corrente nominale di <= a 125A in BT sistema TT, con materiale Melin Gerin C60, che dopo una icc per corto a fondo linea su di un quadro terminale derivato, i contatti servoassistiti sono rimasti aperti, mentre la manetta a leva era leggermente arretrata.occhio anche a cosa si monta...


Ciao Elettro,
quindi per evitare di 'cadere' nel tuo esempio, consigli di verificare anche la corrente di corto circuito, oltre alla taglia, giusto?
Avatar utente
Foto UtenteElettr79
0 2
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 30 gen 2010, 15:53

0
voti

[8] Re: Dimensionamento sezionatore per QE

Messaggioda Foto UtenteElettr79 » 14 mag 2013, 12:59

maxxy ha scritto:Cosa c'è a monte del sezionatore?


MASSIMO-G ha scritto:Se esiste un dispositivo di protezione a monte (come è prevedibile) è sufficiente che il sezionatore sia dimensionato con la corrente nominale del quadro tenendo conto della propria categoria di utilizzazione ,controllando che sia coordinato con la protezione a monte.Tale coordinamento è praticamente automatico tra apparecchiature della stessa marca e con la stessa corrente nominale fino al potere di interruizione del dispositivo di protezione. Mettere in serie apparecchiature di marca diversa è sempre possibile, considerando la Icw e la Icm del sezionatore ,confrontando questi dati con quelli dell'energia specifica passante e il valore di cresta della corrente di corto limitata dall'interruttore a monte riferiti al valore della corrente di corto circuito presente in quel punto dell'impianto


A monte del sezionatore è installata una protezione magnetotermica-differenziale, ma non ho il controllo sulla corrente nominale (che viene al limite consigliata) e tantomeno sulla marca.

MASSIMO-G ha scritto: Però è sempre bene fare affidamento sulla dichiarazione del costruttore proteggendo il sezionatore con un interruttore della stessa marca, in questo modo si è coperti dalla garanzia del costruttore


I costruttori di sezionatori, indicano la corrente di corto circuito condizionale con le taglie di fusibili associate (ES: 25kA su sezionatore da 125A con fusibile da 125A).

Potrei considerare la protezione da corto circuito a valle del sezionatore, soddisfatta dai fusibili a valle, come nello schema che ho inserito? (con la Somma di tutte le taglie (F1, F2, Fn) <= della taglia indicata a catalogo)
Avatar utente
Foto UtenteElettr79
0 2
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 30 gen 2010, 15:53

0
voti

[9] Re: Dimensionamento sezionatore per QE

Messaggioda Foto Utenteelettro » 14 mag 2013, 13:20

Dovresti valutare se un passo normativo, puoi adottare questa soluzione in relazione ad una eventuale conduttora a II isolmento - con nulla associato ad essa - tale da scongiurare il rischio di cc.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[10] Re: Dimensionamento sezionatore per QE

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 14 mag 2013, 14:14

Se si esclude che sulle barre di distribuzione possa avvenire un corto circuito, ad esempio se il cablaggio è effettuato con apposite barrette rigide, allora il sezionatore generale puo essere considerato protetto dal corto dai fusibili posti sulle partenze. Ogni fusibile in partenza si suppone che limiterà sicuramente il valore di cresta e l’energia specifica a valori sopportabili dal sezionatore. Se invece sulle sbarre di distribuzione non si puo escludere un corto allora occorre coordinare il sezionatore con la protezione a monte secondo quanto scritto in precedenza
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2893
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti