Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa

Messaggioda Foto Utentesimp » 21 mag 2013, 10:15

Salve.
Ho un quesito da porre.
Ho rifatto totalmente l’impianto elettrico di una unità immobiliare meno che il montante il quale è costituito da cordine che viaggiano in comune con i montanti delle altre unità abitative.
Secondo la norma dovrei cambiare le cordine con un cavo ma il cliente non è propenso.
Posso rilasciare la Dico solo per l’impianto realizzato nell'unità abitativa senza cambiare il montante?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

0
voti

[2] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 21 mag 2013, 12:11

Rilasci regolare Di.Co per i lavori da te realizzati specificando bene nero su bianco fin dove sei arrivato e le decisioni intraprese. Se L'abitazione non è stata sede di profonda ristrutturazione non sei tenuto a rispettare il livello prestazionale e se il montante così mal fatto ma è di sezione adeguata e coordinato con le protezioni non vedo problemi,certo che dal punto di vista burocratico sei a posto, ma da quello tecnico #-o e che cavolo, cosa influirà mai un cavo FROR/FG7 per il montante per fare le cose fatte bene dalla testa ai piedi.....certe decisioni proprio non le capisco :evil:

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[3] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 21 mag 2013, 12:18

Concordo in pieno con Foto Utentemaxxy
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[4] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 21 mag 2013, 13:28

maxxy ha scritto:... cosa influirà mai un cavo FROR/FG7 per il montante per fare le cose fatte bene dalla testa ai piedi...

A meno che stiamo parlando di un 30esimo piano :D
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[5] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa

Messaggioda Foto Utentesimp » 21 mag 2013, 13:41

Grazie maxxy.
Si tratta di un rifacimento totale subordinato a DIA.
In pratica un'unità abitativa è stata divisa in due unità.
Quindi una fornitura è esistente. L'altra (per la nuova unità) verrà richiesta all'ente distributore.
Ovviamente devo rilasciare due DICO in quanto trattasi di due unità distinte.
Il dubbio mio era relativo alla definizione di nuovo impianto: se parte dal punto di connessione ente distributore o dal quadro di appartamento.
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

0
voti

[6] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 21 mag 2013, 13:49

Allora è un altro paio di maniche, sei legato al livello prestazionale minimo con tutti gli annessi e connessi ed il proprietario dovrà mettere una mano sul cuore ed una al portafoglio per la fornitura in opera del cavo per il montante :D
A parte gli scherzi, non credo che si trovi al 30 esimo piano come ha detto Foto Utenteconsole6 :lol: e quindi anche il costo sarà contenuto per fare un bel lavoro!

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[7] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 mag 2013, 18:44

simp ha scritto:Salve.
Ho un quesito da porre.
Ho rifatto totalmente l’impianto elettrico di una unità immobiliare meno che il montante il quale è costituito da cordine che viaggiano in comune con i montanti delle altre unità abitative.
Secondo la norma dovrei cambiare le cordine con un cavo ma il cliente non è propenso.
Posso rilasciare la Dico solo per l’impianto realizzato nell'unità abitativa senza cambiare il montante?
Grazie


Diciamo che hai fatto 30 e potresti fare 31 avendo così un impianto elettrico nuovo e conforme alla norma vigente. Non credo sia una spesa insostenibile un cavo FROR 450/750V 3G6 di qualche decina di metri. Pur trattandosi di un impianto esistente risulterebbe in ogni caso sempre non conforme alla "regola dell'arte" dato che la separazione dei montanti era richiesta fin dalla CEI 64-9 poi confluita nei commenti della CEI 64-8 art. 520.1. Comunque se il cliente non vuole cambiarlo è un problema suo, l'importante è garantire la sua protezione dal cortocircuito e dai contatti indiretti. La DICO la puoi rilasciare tranquillamente e nella descrizione dei lavori eseguiti specifichi che hai recuperato il montante esistente che è promiscuo ma in ogni caso risulta protetto dal cortocircuito e contatti indiretti. Do per scontato che nelle scatole rompitratta non ci siano derivazioni.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa

Messaggioda Foto Utenteelettro » 21 mag 2013, 19:15

^^ Riguardo a questo argomento, quoto Mike a pieno titolo....
E' sovente - trovare condizioni in cui, l'istallatore adotta una revisione parziale degli impianti pre-esistenti, mentre il committente esprime la volontà giouridica di adottare un aggiornamento, che di solito, richiede anche qualche intervento di carpenteria ed un aggravio di spesa.
In questo caso, la volontà del committente e il lavoro dell'installatore non sono coerenti.
In relazione ai montanti, mi metto anche nei panni degli installatori, che in certe occasioni, ove presenti i vecchi cavi rigidi, posati in vetusti canali, hanno il timore che detta linea si possa strappare entro la conduttura in fase di trazione,...lo capisco...per cui..a volte, qualcuno pensa. "meglio lasciare stare", pensiamo al caso di un condominio.
Ne ho viste di queste situazioni...lasicamo al caso una linea di una lampada a soffitto a II isolmento senza PE e cn i conduttori vecchi...ma il montante, è il quore dell'impianto...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[9] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa

Messaggioda Foto Utenteelettro » 22 mag 2013, 12:49

Mi spiego meglio...il tuo impianto, così come è stato operato in senso materiale, è asservibile da una DICO con la clausola della manutenzione straordinaria, virtuosa e rispettevole della regola dell'Arte, ma non associabile all'aggiornamento della variante V3 della Cei 64.8, inserita a pienom titolo nell'ultimo aggiornamento, che prevede tre livelli di intervento possibili: 1 / 2 / 3 con caratteristiche aggiuntive in oridne ai livelli superiori.
Il tuo, è un caso classico, una ruistrutturazione generale che non è esaustiva, come ha detto MIke, un 10 metri di cavo montante ..non avrebbe ucciso nessuno.
Spesso, gli instalaltori, scelgono la via + breve e fattibile...che rispetta la sola regola dell'arte per la parte dell'impianto ove sono stati eseguiti gli interventi.
Era presente nella bozza della V3, un livello 0, mai entrato in porto e contraddistinto da polemiche ed interpretazioni in cotrasto fra loro.
Leggi bene i termini degli interventi e a cosa corrispondono...
Prima della DICO finale, puoi sempre correggere il tiro...dovresti almeno rispettare il livello 1 : montante a norma, quadro centralino con sezionatore generale ed almeno due circuiti separati, come FM e Luci, con due differenziali, un numero minimo di prese in relazione alla metratura della stanza, ed il resto a scelta.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[10] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 22 mag 2013, 18:12

elettro ha scritto:

ma non associabile all'aggiornamento della variante V3 della Cei 64.8, [-X

elettro ha scritto
dovresti almeno rispettare il livello 1 :ok:



decidi o :ok: o [-X
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti