[1] Differenziale e magnetotermico

Messaggioda Foto Utentedonan » 18 mar 2008, 13:44

Gradirei sapere in che sequenza vanno installati un differenziale puro e un magnetotermico subito dopo il contatore enel; inoltre in che verso deve essere effettuata l'alimentazione : dal basso o dall'alto ? Forse l'alimentazione sarà indifferente ma in questo caso le norme cosa prevedono ?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentedonan
0 2
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 10 mar 2008, 16:46

0
voti

[2] Re: Differenziale e magnetotermico

Messaggioda Foto Utentegiannigr » 20 mar 2008, 13:30

le norme prevedono che ci sia la protezione dal sovraccarico (int. magnetermico) delle condutture il prima possibile e comunque entro 3m mentre l'installazione dell'interruttore differenziale deve essere installato "a monte della prima massa". quindi installerei prima il magnetotermico poi il differenziale. quest'ultimo comunque non va scelto a caso ma deve avere un adeguata tenuta al cortocircuito compatibilmente con le caratteristiche tecniche dell'interruttore megnetotermico.
saluti
Avatar utente
Foto Utentegiannigr
0 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 12 giu 2006, 18:19
Località: Torino

0
voti

[3] Re: Differenziale e magnetotermico

Messaggioda Foto Utente6367 » 20 mar 2008, 18:22

le norme prevedono che ci sia la protezione dal sovraccarico (int. magnetermico) delle condutture il prima possibile e comunque entro 3m


immagino che tu volessi intendere la protezione da corto circuito, quella da sovraccarico potrebbe essere messa anche alla fine della linea da proteggere



in che verso deve essere effettuata l'alimentazione : dal basso o dall'alto ? Forse l'alimentazione sarà indifferente ma in questo caso le norme cosa prevedono ?


le norme prevedono che l'installazione debba essere eseguita come da instruzioni del costruttore, se non dice niente si intende che l'alimentazione può essere eseguita dall'alto o dal basso indifferentemente (come avviene per la maggioranza dei casi)