Linea in rame o alluminio?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Linea in rame o alluminio?

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 21 mag 2013, 11:20

Buongiorno,
ho appena chiesto l'aumento della potenza di un contatore enel 3F+N da 6 kW a 30kW. Il contatore è distante 40mt dal capannone: è più conveniente installare un cavo (in aria) di rame o do alluminio?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

2
voti

[2] Re: Linea in rame o alluminio?

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 mag 2013, 13:22

Due considerazioni a ruota libera: la conduttura in alluminio e` piu` leggera ma occupa piu` spazio, e la vita dell'alluminio e` abbastanza corta.

Queste sono considerazioni "aeronautiche": sui nuovi velivoli i bus sono in alluminio, ma ogni 10 anni hanno bisogno di manutenzione pesante.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[3] Re: Linea in rame o alluminio?

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 21 mag 2013, 13:35

Marcosilve95 ha scritto:installare un cavo (in aria) di rame o do alluminio?
Grazie

perché in aria?? Interrato non piace ? :D

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[4] Re: Linea in rame o alluminio?

Messaggioda Foto Utenteelettro » 21 mag 2013, 13:59

Linea interrata a 60 con cavidotto a tubo corrugato, cavo FG7 in rame.

L'alluminio, di solito di usa per le barre di potenza in canalina aerea, costa meno e pesa poco...la sezione paritetica dell'alluminio a parità di corrente Ib - deve essere o mi pare - maggiore del 30%.

X la sezione ...si calcola la realzione in ordine alla cdt% del 2% (linea montante) edotta alla distanza di 40m, si possonousare anche le tabelle.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[5] Re: Linea in rame o alluminio?

Messaggioda Foto UtenteFernecchio » 21 mag 2013, 14:23

IsidoroKZ ha scritto: la vita dell'alluminio e` abbastanza corta.


Avrei alcune curiosità:

- la longevità dei conduttori si riferisce al periodo di mantenimento di resistività (termine corretto? 8-[ ) a livelli accettabili?

- cosa riduce la vita dell'alluminio rispetto al rame in questo ambito, il naturale invecchiamento del metallo o l'ossidazione?
Avatar utente
Foto UtenteFernecchio
972 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 290
Iscritto il: 14 ott 2012, 17:52

3
voti

[6] Re: Linea in rame o alluminio?

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 mag 2013, 14:33

Credo sia l'ossidazione, ma non ne sono sicuro. La vita cui mi riferivo e` quella di impianti di alluminio a bordo di aerei.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[7] Re: Linea in rame o alluminio?

Messaggioda Foto UtenteFernecchio » 21 mag 2013, 14:42

Capisco, grazie mille. :ok:
Avatar utente
Foto UtenteFernecchio
972 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 290
Iscritto il: 14 ott 2012, 17:52

0
voti

[8] Re: Linea in rame o alluminio?

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 21 mag 2013, 14:44

IsidoroKZ ha scritto:a bordo di aerei.

Nel campo aeronautico credo che venga utilizzato l'alluminio in primis per la leggerezza ma credo anche per via dell'utilizzo della tensione a 400 Hz per ridurre le dimensioni dei generatori che crea un maggior "effetto pelle" sui conduttori che dovrebbero essere eccessivamente sovradimensionati a parità di corrente circolante e la maggior sezione necessaria per i conduttori di allumino rispetto al rame compensa la scelta, si prendono due piccioni con una fava!
Ma attento un aviatore migliore di me per confutare o avallare il mio ragionamento

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[9] Re: Linea in rame o alluminio?

Messaggioda Foto Utenteelettro » 21 mag 2013, 15:36

Forse Mike conosce la differenza sostanziale tra liena alluminio o rame...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[10] Re: Linea in rame o alluminio?

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 21 mag 2013, 17:18

Quello che vedo normalmente presso i distributori di materiale elettrico sono sezioni a partire dalla 25 mmq.
In ogni caso, considerato anche l'aumento di sezione elettrica, una linea di alluminio (solo materiale) costa sensibilmente meno di una in rame. Tra il 25 ed il 50% a seconda di vari fattori.

Per quanto al dimensionamento la maggiorazione del 30% citata da elettro non è neppure lontanamente sufficiente. Considerata la diversa resistività di Cu e Al (circa il 63% maggiore per l'alluminio) è bene considerare, in caso di cavi in alluminio, una sezione elettrica circa doppia.

Su problemi eccessivi di ossidazione non ho esperienza ma considerato che Enel posa, in pratica, solo cavi in Al direi che non dovrebbero esserci problemi troppo rilevanti.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova