[21] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 23 mag 2013, 14:17

6367 ha scritto:In caso di guasto franco fase terra (fase PE) è probabile che il magnetotermco intervenga prima del differenziale


perché questo? io pensavo che raggiunta la idn intervenisse il differenziale
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

0
voti

[22] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto Utente6367 » 23 mag 2013, 14:20

Se è un guasto "franco", cioè istantaneo e a impedenza zero, non conta tanto la soglia di intervento (tanto è superata sia con il differenziale sia con il magnetotermico) ma conta chi ha una meccanica più veloce.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[23] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto Utenteelettro » 23 mag 2013, 14:22

Il differenziale - potrebbe trovarsi nella cocomitanza di un intervento abbinato a quello del magnetotermico,.almeno in teoria...salvo che, il magnetotermico, non sia uno scatolato ritardato tipo S con intervento intenzionale
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[24] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 23 mag 2013, 14:39

6367 ha scritto:tanto è suoerta


c'è un errore di battitura ma non riesco a capire cosa volevi dire...

a questo punto presumo che nel caso da me prospettato dell'operatore senza DPI che esegue un intervento e tocca una fase, essendo il cortocircuito non franco, ci sta che il differenziale intervenga così come non ci sta, ma non potrà mai intervenire alcun interruttore magnetotermico, mi confermi che è giusto?
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

0
voti

[25] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto UtenteElectro » 23 mag 2013, 15:30

Stai chiedendo se il magnetotermico interviene in caso di contatto diretto.
Non credo proprio.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[26] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto Utenteciusbas » 23 mag 2013, 16:07

Per il bagaglio di esperienza personale posso dirvi che una linea di alimentazione che dal contatore va ad un quadro di distribuzione se superiore a 5m normativamente va installato un magnetotermico differenziale a protezione della linea stessa. dopodichè non utilizzerei mai uno 0,03 ma almeno un 0,3 sempre pero da verificare il coordinamento delle protezioni tra questo differenziale e quello posto nella distribuzione cosi da far intervenire prima quello della distribuzione in caso di un guasto nell'impianto.
saluti
Avatar utente
Foto Utenteciusbas
12 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 127
Iscritto il: 16 dic 2011, 9:55

0
voti

[27] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto UtenteElectro » 23 mag 2013, 16:33

Sono 3 metri e non 5 metri, vabbe' siamo lì comunque, ma la norma non obbliga a montare il diff., ma la protezione magnetica.
Supponendo che ci sono dei circuiti terminali (prese) obbligatoriamente protette con una Idn da 30mA va da se che per rispettare la selettività verticale imposta dalla normativa vanno predisposti gli interruttori adatti, e sicuramente a monte non sarà un altro da 30mA.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[28] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 mag 2013, 16:37

Barone ha scritto:Vietato in base alla norma....


A parte che non sapendo la potenza disponibile non so neppure se il dispositivo di interruzione sul GdM di Enel è presente oppure no (potrebbe non esserlo). Dando però per scontato che ci sia (cosa che comunque non fa differenza) direi che la CEI 64-8/4 è abbastanza chiara sulla questione. Così come lo è la CEI 0-21 par. 7.4 e successivi.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

-1
voti

[29] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto Utentepampobs » 23 mag 2013, 17:51

scusate ma 20 kW corrisponde al max 40 ampere perche un interruttore da 100a???
poi il differrenziale va messo come sottocontatore solo se parte o arriva in quadro metallico.
la selettivita del differenziale va vista se a monte c'e' un sezionatore con altri differenziali .
io farei cosi :
mt 4x40 a 6ka a monte con quadretto 4 moduli in plastica
cavo 150 mt 5g10 se ti serve la terra se no 4x10 fg7 (se ce l hai pace)
in arrivo quindi a monte se hai un quadro metallico a monte insieme al 4x40 devi aggiungere un differenziale anche tarabile a 1 a 1 secondo,
se in arrivo il quadro e' di plastica o resina ,puoi lasciare il tuo 4x40 e mettere un sezionatore 4x63
e poi fai le tue uscite.
ciao paolo
Avatar utente
Foto Utentepampobs
-2 1
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 21 mag 2013, 21:30

0
voti

[30] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 23 mag 2013, 18:12

Electro ha scritto:Stai chiedendo se il magnetotermico interviene in caso di contatto diretto.
Non credo proprio.


e fin qui ok, mentre per quanto riguarda l'interruttore differenziale non è detto che intervenga, perché essendo un cortocircuito non franco dipende se la icc è minore o maggiore della idn, giusto?