Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 mag 2013, 18:37

pampobs ha scritto:scusate ma 20 kW
[...]
io farei cosi :
mt 4x40 a 6ka a monte con quadretto 4 moduli in plastica


E sbaglieresti perché la CEI 0-21 al paragrafo 5.1.3 dice che la corrente di cortocircuito presunta per quell'utenza è di 10 kA.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

-1
voti

[32] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto Utentepampobs » 23 mag 2013, 18:49

dipende dalla distanza che c'e' tra l utenza enel (il suo contatore ) e la cabina di fornitura a 15000
Avatar utente
Foto Utentepampobs
-2 1
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 21 mag 2013, 21:30

0
voti

[33] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 mag 2013, 18:50

No, mi dispiace.
Dalla pubblicazione della CEI 0-21 le correnti di cortocircuito sono standardizzate.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

2
voti

[34] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 23 mag 2013, 18:50

....a monte con quadretto 4 moduli in plastica

Chissà come sarà contento l'installatore che dovrà far entrare un quattro corde di 25mmq in centralino a 4 moduli. :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[35] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto Utentepampobs » 23 mag 2013, 18:51

io ho un mio cliente che ha 20 kW di contatore ed ho dovuto mettere un 35ka come te lo spieghi???
Avatar utente
Foto Utentepampobs
-2 1
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 21 mag 2013, 21:30

4
voti

[36] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 mag 2013, 18:53

Scelto in base a cosa?
Prescrizione del Distributore? Scelta del progettista? Frate indovino? :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[37] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto Utentepampobs » 23 mag 2013, 18:55

superiore a 10 kW serve il progetto questo nn c'e' scritto sul tuo manuale che segui tanto???
Avatar utente
Foto Utentepampobs
-2 1
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 21 mag 2013, 21:30

0
voti

[38] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto Utenteelettro » 23 mag 2013, 19:18

L'Ente distributore, realizza il criterio di corrente di cc presunta come massimo valore in relazione alla potenza installata.La Cei, ha delle tabelle di riferimento che impongono i valori di Icc in base alle forniture.
La potenza è superiore a 6 kW, il progettista deve realizzare la variante di progetto o integrare l'esistente, comunque, vista l'esiguità della cosa, un installatore conscio della causa potrebbe inserire le protezioni e poi redigere DICO unitamente al progetto; basta che il rpgettista gli indichi le caratteristiche delle protezioni, poi il progetto lo può formalizzare in un secon do tempo.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

3
voti

[39] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 mag 2013, 19:57

pampobs ha scritto:superiore a 10 kW serve il progetto questo non c'e' scritto sul tuo manuale che segui tanto???


Sul mio manuale (che poi non è un manuale ma è il DM 37/08 :mrgreen: ) c'è scritto che il progetto è sempre obbligatorio e che se la potenza impegnata è superiore a 6 kW (e non 10 kW come erroneamente affermi) esso deve essere redatto da professionista abilitato.

O_/
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

2
voti

[40] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 23 mag 2013, 19:59

elettro ha scritto:basta che il rpgettista gli indichi le caratteristiche delle protezioni, poi il progetto lo può formalizzare in un secon do tempo.

magari un rpgettista fa così. Personalmente, come progettista, sono rimasto dell'idea che il progetto (sarà che lo considero qualcosa di più che un semplice pezzo di carta) si fa comunque prima dei lavori.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55