pampobs ha scritto:scusate ma 20 kW
[...]
io farei cosi :
mt 4x40 a 6ka a monte con quadretto 4 moduli in plastica
E sbaglieresti perché la CEI 0-21 al paragrafo 5.1.3 dice che la corrente di cortocircuito presunta per quell'utenza è di 10 kA.
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
pampobs ha scritto:scusate ma 20 kW
[...]
io farei cosi :
mt 4x40 a 6ka a monte con quadretto 4 moduli in plastica




....a monte con quadretto 4 moduli in plastica


pampobs ha scritto:superiore a 10 kW serve il progetto questo non c'e' scritto sul tuo manuale che segui tanto???



elettro ha scritto:basta che il rpgettista gli indichi le caratteristiche delle protezioni, poi il progetto lo può formalizzare in un secon do tempo.