[1] MObile elettrificato studio dentistico

Messaggioda Foto UtenteCorsari » 4 giu 2013, 16:15

In uno studio dentistico entro locale classificato verrà installato un mobile elettrificato (ovvero a bordo dello stesso saranno alloggiate delle prese).
Lo devo considerare come una utenza qualunque? Quindi portare un solo conduttore di protezione?
Avatar utente
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 210
Iscritto il: 14 ott 2009, 23:06

0
voti

[2] Re: MObile elettrificato studio dentistico

Messaggioda Foto Utentemesagne » 4 giu 2013, 16:37

Ma parli di un riunito?

Questo mobile e'dotati di trafo d isolamenti o che?
Avatar utente
Foto Utentemesagne
200 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 174
Iscritto il: 9 ott 2010, 21:27

0
voti

[3] Re: MObile elettrificato studio dentistico

Messaggioda Foto UtenteEUGA » 4 giu 2013, 18:40

Non è necessario collegare il conduttore di terra delle prese (al nodo equipotenziale) poste al di sopra di 2,5 mt e/o fuori dalla "zona paziente" (1,5mt) nella ragionevole assunzione che il medico non utilizzi tali prese per alimentare apparecchi elettromedicali.

(Consiglio)
E' bene che il medico ti certifichi il reale impiego di tali prese.

Saluti
Avatar utente
Foto UtenteEUGA
352 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 7 giu 2012, 18:41

0
voti

[4] Re: MObile elettrificato studio dentistico

Messaggioda Foto Utentemesagne » 4 giu 2013, 19:49

Corsari,per apparecchi elettromedicali,s intende strumenti con parti applicate,al corpo del paziente.
O,al suo interno.
Avatar utente
Foto Utentemesagne
200 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 174
Iscritto il: 9 ott 2010, 21:27

0
voti

[5] Re: MObile elettrificato studio dentistico

Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 4 giu 2013, 22:31

Dal mio canto porterei il conduttore di terra anche alle prese. Al di là di quello che dice o no il medico, non si sa mai. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio
Avatar utente
Foto UtenteElettrico91
68 1 2 8
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 242
Iscritto il: 22 apr 2013, 18:02

0
voti

[6] Re: MObile elettrificato studio dentistico

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 4 giu 2013, 22:34

Elettrico91 ha scritto:Dal mio canto porterei il conduttore di terra anche alle prese. Al di là di quello che dice o no il medico, non si sa mai. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio


:oops:
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[7] Re: MObile elettrificato studio dentistico

Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 4 giu 2013, 22:37

Ma almeno spiegati. Posso capire che l'ho sparata grossa. Almeno fammi capire perché
Avatar utente
Foto UtenteElettrico91
68 1 2 8
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 242
Iscritto il: 22 apr 2013, 18:02

0
voti

[8] Re: MObile elettrificato studio dentistico

Messaggioda Foto Utentealphabit » 4 giu 2013, 23:19

Corsari ha scritto:Lo devo considerare come una utenza qualunque? Quindi portare un solo conduttore di protezione?


Mah, allora se l'apparecchio è classificato come elettromedicale, marchiato CE ecc. sono cavoli del costruttore, lo colleghi secondo le sue istruzioni e basta. Mi sono trovato anni fa in una situazione simile addirittura per un locale di tipo 2 in cui le prese non avevano singola protezione e scrivendo a tuttonormel mi fu risposto che essendo l'apparecchio elettromedicale il costruttore aveva valutato il rischio.

Se invece non è elettromedicale, allora a questo punto mi sa che si fa prima a effettuare un sub-nodo a regola d'arte per le prese e collegarle alla terra che hai portato dal nodo (per evitare future contestazioni).

Questo è il mio parere, un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[9] Re: MObile elettrificato studio dentistico

Messaggioda Foto UtenteCorsari » 4 giu 2013, 23:27

E' semplicemente un mobile da studio dentistico con già cablate delle prese.
Il collegamento elettrico viene effettuato su morsettiera.
Quindi io dovrei prendere corrente da una protezione dedicata e portala alla morsettiera.
Il mio dubbio è relativo al fatto che io non posso avere la certezza che i collegamenti delle prese siano conformi alla norma vigente, il mobile è datato di una quindicina di anni.....
Il dubbio me lo pongo anche perché sinceramente io considero sempre tutto il locale come zona paziente!
Non voglio avere contestazioni, del resto un impianto rimane lì anni e io non posso sapere che uso fanno delle prese da qui al prossimo decennio....Grazie
Avatar utente
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 210
Iscritto il: 14 ott 2009, 23:06

1
voti

[10] Re: MObile elettrificato studio dentistico

Messaggioda Foto UtenteMike » 5 giu 2013, 1:38

Se il mobile elettrificato è una massa lo colleghi a NEQ come PE, se invece non è una massa colleghi solo le prese al NEQ come PE.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica